Tủ ATS rất thông dụng hiện nay, nó có mặt hấu hết trong các nhà máy xí nghiệp.
Nguyên lý cơ bản của tủ ATS ( chuyển đổi sử dụng điện máy phát và điện lưới ) nghe thì rất đơn giản song nó đòi hỏi hệ số an toàn rất cao và lập trình cho nó thật không đơn giản , Đây là nguyên lý cơ bản của nó mọi người cùng thảo luận và lập trình cho nó nhé.
- Có 2 Bộ Khởi động từ 1 bộ đóng cắt điện lưới và một bộ đóng cắt điện máy phát
- 2 relay kiếng ( Relay trung gian ) một điều khiển chạy và một điều khiển dừng máy phát
- 2 Relay bảo vệ thấp áp ( <=200 v ) và quá áp ( >= 240v )
- Một Relay bảo vệ mất pha
yêu cầu điều khiển như sau:
- vẽ sơ đồ nguyên lý lắp đặt thiết bị ngoại vi và kết nối với đầu I / O của PLC ( Vẽ trên Autocad , word , pion...hoặc bất kỳ phần mềm đồ họa nào mà bạn biết )
Chú ý nên vẽ trên Autocad vì sau này dùng rất nhiều đến phần mềm này
- Các Relay bảo vệ áp thấp, áp cao , bảo vệ mất pha phải bảo vệ được cả khi chạy điện lưới và điện máy phát .
1, Khi điện lưới sảy ra sự cố thì tủ ATS tự động cắt điện lưới và lập tức khởi động cho máy phát chạy .
2, Sau khi cho máy phát chạy 3S ( thời gian chờ máy khởi động ổn định ) nếu nhận thấy điện máy phát đạt trong mức cho phép thì mới đóng KĐt cấp điện máy phát vào cho hệ thống làm việc
3, Nếu trong khi mất điện lưới mà nguồn điện máy phat sảy ra sự cố quá hoặc thấp áp lâu hơn 2s hoặc mất pha thì lập tức dừng máy phát
4, Sau khi có điện lưới 5 Phút ( không nhấp nháy ) thì chuyến sang sử dụng điện lưới và đồng thời tắt máy phát điện.
Lưu ý khi phải tự đề xuất giải pháp lưu điện cho PLC khi mất điện quá 2 Giây là PLC hoàn toàn tắt
Rất mong các bạn cùng thảo luận để hoàn thiện chương trình này