Thành viên Mới

Gửi bởi
phongnhatdo
Chào bạn.
- Vấn đề bạn đưa ra vào câu hỏi của bạn sao chả liên quan với nhau gì cả.
Về cái PWM trong PLC mitsu bạn vào Hepl đánh "PWM" là nó ra cụ thể cho bạn luôn, cứ theo thế mà làm 1 lệnh 1 thôi.
Còn cái HSC thì bạn nên xem lại các counter hỗ trợ của PLC này, và cú pháp của nó là lệnh dùng cho counter luôn chỉ khác là đặc tính bộ đếm bạn chọn.
Nếu muốn lấy mẫu hay chuyển sang tốc độ thì dùng lệnh "SPD" mà làm, nhanh gọn.
Thân.
Mình xin nói rõ hơn , mong bạn giúp đỡ .
- Thông tin ban đầu :nguồn P.W.M phát ra từ vi xử lý : 500Hz thay đổi từ 10% --> 90 % để điều khiển một vale tỷ lệ .
- Yêu cầu thực hiện : chuyển P.W.M nói trên sang điều khiển 10 cấp tương ứng với thay đổi độ rộng xung đã nêu ở trên và tải cần điều khiển là nhóm valve thủy lực có DC=24 V , R=20 Ohm .
- Thiết bị hiện có là PLC FX1-24MT .
Ý tưởng của mình là dùng HSC của PLC để đếm P.W.M điều khiển 10 cấp tương ứng với sự thay đổi độ rộng xung từ nguồn P.W.M
==> Như vậy có thể thực hiện được không ? và cách lập trình lệnh HCS ( với FX1 thì HSC là C235 --> 240 )
Rất mong sự giúp đỡ .
Thanks.
-