Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 19

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    PWM phát ra từ vi xử lý mà bạn, đề bài chỉ hỏi việc tính cái PWM đó làm sao thui, còn việc điều khiển van tỷ lệ đó thì bạn đó ko quan tâm.

    Còn cách đo độ rộng xung bằng cách lồng xung thì nhờ bạn chỉ giáo giúp cách này để mình được học hỏi :d ! Thanks bạn trước!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    TpHCM
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chào bạn,

    Phương án của mình làm cũng bình thường, giống như dùng IC vậy

    *đo độ rộng xung bằng cách lồng xung:

    -Xung lồng (f0): Dùng bộ phát xung nội của PLC, chọn tần số xung phù hợp, ví dụ t0=10ms

    -Xung bao (f1) là xung cần đo độ rộng xung
    -Dùng 1 khâu Trigger hoặc Timer.ON trigger bằng sườn lên của xung f1 và OFF trigger bằng sườn xuống của f1
    -Dùng HSC đếm f0 trong vùng thời gian ON-OFF của trigger.
    -Động rộng xung f1 ==> t1 = HSC count x 10ms.

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hay that .....lai duoc hoc hoi them kinh nghiem.