    kết nối 02 con plc s7-300 để điều khiển hệ thống

    xin chào các bác. em đang làm một dự án kết nối 02 con plc s7-300 để điều khiển hệ thống bơm nước tại 2 vị trí khác nhau.khoảng cách giữa 2 trạm này là 400m.Xếp bảo nhà máy thừa PLC nên cứ lập 2 trạm.em dang tính truyền thông giữa 2 con này bằng mạng ethernet, mua dây xịn nhưng khoảng cách xa như thế liệu có ổn không.nhờ các pác tư vấn giúp.

    Mr.Gà: sửa tiêu đề

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi An Duong Xem bài viết
    xin chào các bác. em đang làm một dự án kết nối 02 con plc s7-300 để điều khiển hệ thống bơm nước tại 2 vị trí khác nhau.khoảng cách giữa 2 trạm này là 400m.Xếp bảo nhà máy thừa PLC nên cứ lập 2 trạm.em dang tính truyền thông giữa 2 con này bằng mạng ethernet, mua dây xịn nhưng khoảng cách xa như thế liệu có ổn không.nhờ các pác tư vấn giúp.
    Lần sau anh nêu đặt tiêu đề cho rõ ràng 1 chúc.

    Chào anh.
    Không biết CPU của anh là loại nào,và yêu cầu hệ thống bơm nước cụ thể là gì,hệ thống tuần tự nhiều bơm,hay ổn áp , nếu chỉ dùng cho ứng dụng cho bơm quạt thì không cần dùng tới 2 PLC cho tốn kém.Nếu anh nêu rõ hơn,tôi và các bác trên diễn đàn có thể tư vấn rõ hơn.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    dùng profibus là ổn :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình dùng CPU 314 1AG13, card truyền thông CP343-1. Diều khiển nhiều tổ bơm, có hệ PID điều khiển ổn định mức nước trong bể.Phần mềm thì mình gần như xong, nhưng phương pháp truyền thông thì nhờ anh em trongg DD tư vấn.Hệ thống PLC bên trạm 1 báo tín hiệu cho PLC2 biết là tôi đã khởi động bao nhiêu bơm, lưu lượng bao nhiêu để PLC trạm 2 tính toán khởi động số bơm tương ứng.
    Anh Anhlv có thể cho biết khoảng cách lớn nhất nếu dùng Profibus là bao xa không.

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Profibus DP có thể truyền lên đến 1,2Km. Tuy nhiên khi dùng như vậy cần có các bộ khuếch đại tín hiệu nên có gì khi anh muốn sử dụng thì có liên hệ với đội ngũ kỹ thuật bên công ty đó mua thiết bị chính xác.
    Còn về code anh viết thì đơn giản thôi vì trong Byte hay Word anh mã hoá theo yêu cầu và cứ thế gửi thông tin đi thôi.


    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1100
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 01-19-2012 lúc 12:59 PM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    [QUOTE=tran_hieu0983;11589]Profibus DP có thể truyền lên đến 1,2Km. Tuy nhiên khi dùng như vậy cần có các bộ khuếch đại tín hiệu nên có gì khi anh muốn sử dụng thì có liên hệ với đội ngũ kỹ thuật bên công ty đó mua thiết bị chính xác.
    Còn về code anh viết thì đơn giản thôi vì trong Byte hay Word anh mã hoá theo yêu cầu và cứ thế gửi thông tin đi thôi.
    Thanks! Em đang tính dùng ethernet cho đơn giản.Bởi vì trạm 1 trước đây em thiết kế đã có con CP343-1 rùi, khoảng cách 400m em dùng thêm một repeat hay HuB có được không anh.Như vậy em kết nối 2 trạm thông qua một Hub, đằng nào cũng phải làm scada cho trạm 2 nũa mà.Mà trạm 1 con CPU chỉ có MPI thôi.

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear An Dương,

    Profibus khoảng cách tối đa theo mình biết chỉ là 1km.Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi.Còn tùy thuộc vào môi trường nhà máy bên bạn có hiều nhiễu hay không nữa.Trên thực tế với khoảng cách 400m của bạn nên sử dụng 1 bộ DP-repeater để đảm bảo sự ổn định của tín hiệu.Còn cáp Enthernet khoảng cách khuyến cáo sử dụng chỉ hơn khoảng 100m.Nếu bạn sử dụng bộ chuẩn của Siemen, thì giải phấp cho dự án này là bạn sẽ mua 2 bộ chuyển từ Enthernet sang quang chạy cáp quang cho 2 trạm (khá tốn kém nhưng tốc độ cao,và ổn định).Nếu nhà máy của bạn có thể đầu tư được thiết bị đó thì mail lại mail cho mình vào địa chỉ [email protected]. Mình sẽ bốc hộ thiết bị cho bạn.
    Chúc bạn thành công

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    3
    9 lượt trong 7 bài viết
    Hi, bạn tham khảo thông tin dưới đây để có phương án tối ưu nhé:
    Network topology: Bus, tree structure with the use of repeaters Medium: Shielded, twisted-pair cable Achievable segment lengths: (depending on the cable type
    see Segments for transmission speeds up to a maximum of 500 kbps (Page 42))
    Number of repeaters connected in series:
    1,000 m For transmission speeds up to 187.5 kbps
    400 m For transmission speed up to 500 kbps
    200 m For a transmission speed of 1.5 Mbps 100 m For transmission speeds 3, 6 and 12 Mbps
    Max. 9
    Number of nodes: Maximum 32 on one bus segment Maximum 127 per network when using repeaters
    Transmission rates: 9.6 kbps, 19.2 kbps, 45.45 kbps, 93.75 kbps, 187.5 kbps, 500 kbps, 1.5 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps, 12 Mbps

    Nhưng tốc độ này còn phụ thuộc vào cách đi dây và đấu dây, nối mass có tốt không nữa. Nếu thông số truyền ít thì bạn giảm tốc độ xuống 19.2 là ok
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dangnhuthien Xem bài viết
    Hi, bạn tham khảo thông tin dưới đây để có phương án tối ưu nhé:
    Network topology: Bus, tree structure with the use of repeaters Medium: Shielded, twisted-pair cable Achievable segment lengths: (depending on the cable type
    see Segments for transmission speeds up to a maximum of 500 kbps (Page 42))
    Number of repeaters connected in series:
    1,000 m For transmission speeds up to 187.5 kbps
    400 m For transmission speed up to 500 kbps
    200 m For a transmission speed of 1.5 Mbps 100 m For transmission speeds 3, 6 and 12 Mbps
    Max. 9
    Number of nodes: Maximum 32 on one bus segment Maximum 127 per network when using repeaters
    Transmission rates: 9.6 kbps, 19.2 kbps, 45.45 kbps, 93.75 kbps, 187.5 kbps, 500 kbps, 1.5 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps, 12 Mbps

    Nhưng tốc độ này còn phụ thuộc vào cách đi dây và đấu dây, nối mass có tốt không nữa. Nếu thông số truyền ít thì bạn giảm tốc độ xuống 19.2 là ok
    Các anh cho em hỏi. Mình set toc độ truyền thì set trong HW config phải không ạ?

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    các anh cho em hỏi?em đang có bài tập lập trình s7 300(cpu 313c-2DP) dùng mạng profibus . kết nối phần cứng đã lắp đặt sẵn nên các đầu vào ra 2 plc đều là i124.0_i124.7,khi lập trình thì các tín hiệu từ trạm chủ master va trạm tớ slave phải truyền thông tin qua lại vậy có sợ trùng lặp tín hiệu không các bác,em mới tìm hiểu plc nên gà quá mong các bác giúp cho.cảm ơn các bác nhiều

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top