Trích dẫn Gửi bởi Namvuong02 Xem bài viết
Chào mọi người. Hiện giờ em đang có con biến tần altivar 31 với 1 con plc s7-1200. Nhưng em không biết kết nối để điều khiển như thế nào cả.em không biết đầu ra nào nối với đầu vào nào? Ai biết chỉ dùm em với.thanks trước nha.
Thông thường,PLC điều khiển biến tần thì có khoảng 4 cách ( hoặc hơn ) , đó là :
+Điều khiển theo digital -nghĩa là trên PLC dùng 4 output điều khiển cho 16 cấp tốc độ(cấp tốc độ được cài trước trên ATV31) , đấu 4 dây digital output này vào 4 DI trên biến tần .
+Điều khiển theo analog - nghĩa là muốn biến tần chạy tốc độ nào thì nhập tốc độ ấy trên PLC ( thông qua HMI ),cái này bạn phải biết sử dụng analog.Mua thêm 1 module analog output,vào đấu 2 dây từ PLC vào chân AI trên ATV31.
+Điều khiển theo motori pot : nghĩa là bạn dùng 2 nút tăng tốc và giảm tốc,bấm và thì biến tần sẽ tăng hoặc giảm,nhả ra thì dừng lại-Cũng chỉ cấu hình trên biến tần và 2 digital output.
+Điều khiển theo Profibus :không được vì ATV31 chưa hỗ trợ card PB (ko chắc).