Chào mọi người. Hiện giờ em đang có con biến tần altivar 31 với 1 con plc s7-1200. Nhưng em không biết kết nối để điều khiển như thế nào cả.em không biết đầu ra nào nối với đầu vào nào? Ai biết chỉ dùm em với.thanks trước nha.
Thông thường,PLC điều khiển biến tần thì có khoảng 4 cách ( hoặc hơn ) , đó là :
+Điều khiển theo digital -nghĩa là trên PLC dùng 4 output điều khiển cho 16 cấp tốc độ(cấp tốc độ được cài trước trên ATV31) , đấu 4 dây digital output này vào 4 DI trên biến tần .
+Điều khiển theo analog - nghĩa là muốn biến tần chạy tốc độ nào thì nhập tốc độ ấy trên PLC ( thông qua HMI ),cái này bạn phải biết sử dụng analog.Mua thêm 1 module analog output,vào đấu 2 dây từ PLC vào chân AI trên ATV31.
+Điều khiển theo motori pot : nghĩa là bạn dùng 2 nút tăng tốc và giảm tốc,bấm và thì biến tần sẽ tăng hoặc giảm,nhả ra thì dừng lại-Cũng chỉ cấu hình trên biến tần và 2 digital output.
+Điều khiển theo Profibus :không được vì ATV31 chưa hỗ trợ card PB (ko chắc).
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
Namvuong02
cam on ban.nhung ma minh cung chua biet dau noi nhu the nao ca.neu duoc ban co the gui so do mach cho minh duoc ko?va ghi ro dum cac chan cua plc dc ko vay?thanks ban nhieu.
Thế này , đây là hình phần cứng của ATV31,bạn lấy 4 Digitsl Output trên PLC S7-1200 ,nối thẳng đến 4 chân LI1-LI2-LI3-LI4 , rồi cấu hình trong S7-1200 nữa là xong.
altivar31.jpg
Còn với sử dụng analog.,bạn dùng 1 output analog trên PLC (2 dây) ,dây max nối xuống chân COM trên biến tần , chân tín hiệu nối vào AI2 hay AI3 tùy thuộc vào loại analog xuất.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 10-28-2011 lúc 05:17 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:01 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu