							ể giải quyết bài toán của bạn có thể truyền thông RTU hoặc sử dụng modul analog cho plc
*nếu truyền thông mosbus RTU cho hệ thống  cấp nước  thì bạn phải giải quyết 2 vấn đề 
-thứ nhất là bạn xây dựng được kết nối plc và biến tần qua modbus ,lúc này bạn chỉ cần đọc các giá trị cần thiết từ biến tần vào plc  ,và ghi các giá trị thích hợp theo yêu cầu hệ thống từ plc và biến tần (còn đọc và ghi giá trị nào là tùy yêu cầu của hệ thống của bạn và tùy vào loại biến cụ thể mới biết được vùng nhớ nào cho đọc ,vùng nào cho ghi và nhiệm vụ cụ thể của các thông số modbus của biến tần bạn chọn.
-thứ 2 bạn phải lắp đặt động cơ với biến tần và sensor để lấy tín hiệu phản hồi đưa về biến tần (tùy vào mục đích yêu cầu),và trong biến tần bạn phải sử dụng chức năng PID (giá trị setpoint  trong pid có thể sét trước trong biến tần hoặc sét từ plc qua màn hình HMI hoặc SCADA PC)
* nếu dùng modul analog plc thì lúc này chỉ việc lập trình bên plc và đọc giá trị phản hồi từ hệ thống qua sensor hoặc thiết bị khác dạng analog  và đưa giá trị analog này vào plc luôn,plc lúc này dùng hàm PID xử lý tín hiệu và chỉ việc xuất analog out ra biến tần cho biến tần chạy là ok( các hệ thống cấp nước cho các thành phố lớn  hay sử dụng cách này ,có thể 1 plc điều khiển trên 7 biến tần ,chỉ phụ thuộc số lượng analog out  plc  mà thôi)
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				