 Gửi bởi 
daocongdabl
					
				 
				nếu một bơm là đủ áp lực thì  dùng bơm biến tần là bơm chính chạy trước ,nếu đủ áp lực thì bơm 2 (bơm chạy trực tiếp ) sẻ không tham gia ,nếu lý do nhu cầu phân xưởng sử dụng nhiều nước cùng một lúc và bơm 1 (bơm chạy biến tần )tăng hết tốc độ mà không đủ áp lực theo yêu cầu ,thì lúc này bơm 2 được gọi vào tham gia ,nhưng bơm 2 tham gia  cùng lúc với bơm 1 thì như bạn nói thì chắc chắn sẻ dư áp lực,và lúc này sensor sẻ phản hồi về biến tần của bơm 1 theo PID sẻ giảm tốc độ bơm 1 xuống  vừa để đảm bảo áp lực hệ thống đạt yêu cầu ,bơm 1 lúc này đóng giai trò là bổ xung áp lực còn thiếu của bơm 2
nếu hai bơm cùng đang chạy mà vào thời điểm khác  mà bơm 1 đả giảm hết tốt độ mà áp lực vẩn còn cao ,thì lúc này bơm 2 sẻ tự động tắt và bơm 1 sẻ tăng tốc lên để đáp ứng yêu cầu.
còn setpoint thì chỉ set cho biến tần của bơm 1 qua modbus RTU
			
		 
	 
 Em có một chút thắc mắc mong bác đà chỉ giúp
- trường hợp 1 khi bơm " bơm 2 được gọi vào tham gia ,nhưng bơm 2 tham gia cùng lúc với bơm 1 thì như bạn nói thì chắc chắn sẻ dư áp lực,và lúc này sensor sẻ phản hồi về biến tần của bơm 1 theo PID sẻ giảm tốc độ bơm 1 xuống vừa để đảm bảo áp lực hệ thống đạt yêu cầu ,bơm 1 lúc này đóng giai trò là bổ xung áp lực còn thiếu của bơm 2 " Trong trường hợp ổn định lưu lượng thì giải pháp này OK rồi vì tần số giảm -> điện áp giảm và công suất bơm giảm nhưng ở đây là áp xuất ( khi tần số giảm -> công suất giảm ngược lại muốn tăng áp suất thì công suất bơm phải tăng để áp suất của bơm thắng được áp suất trong hệ thống sau đó mới tăng được áp suất trong thệ thống lên )  vậy bơm 1 giảm công suất thì không thể đủ áp suất để bù thêm cho phần còn thiếu của Bơm 2 được.
- Trường hợp 2 " nếu hai bơm cùng đang chạy mà vào thời điểm khác mà bơm 1 đả giảm hết tốt độ mà áp lực vẩn còn cao ,thì lúc này bơm 2 sẻ tự động tắt và bơm 1 sẻ tăng tốc lên để đáp ứng yêu cầu. " Ở đây khi biến tần giảm tốc độ đến khi áp suất của bơm 1 nhỏ hơn áp suât trong hệ thống thì áp trong hệ thống sẽ dội ngược lại bơm 1 và làm cho bơm 1 phải gánh một lực nặng hơn lực tạo gia bởi điện áp của biến tần cấp cho nó , nếu duy trì lâu như vậy thì theo em nghĩ sẽ không ổn vì bơm 1 bị là việc quá tải
Bác có kinh nghiệm trong hệ thống nước mong bác chỉ giúp em
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				