Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
Em có một chút thắc mắc mong bác đà chỉ giúp
- trường hợp 1 khi bơm " bơm 2 được gọi vào tham gia ,nhưng bơm 2 tham gia cùng lúc với bơm 1 thì như bạn nói thì chắc chắn sẻ dư áp lực,và lúc này sensor sẻ phản hồi về biến tần của bơm 1 theo PID sẻ giảm tốc độ bơm 1 xuống vừa để đảm bảo áp lực hệ thống đạt yêu cầu ,bơm 1 lúc này đóng giai trò là bổ xung áp lực còn thiếu của bơm 2 " Trong trường hợp ổn định lưu lượng thì giải pháp này OK rồi vì tần số giảm -> điện áp giảm và công suất bơm giảm nhưng ở đây là áp xuất ( khi tần số giảm -> công suất giảm ngược lại muốn tăng áp suất thì công suất bơm phải tăng để áp suất của bơm thắng được áp suất trong hệ thống sau đó mới tăng được áp suất trong thệ thống lên ) vậy bơm 1 giảm công suất thì không thể đủ áp suất để bù thêm cho phần còn thiếu của Bơm 2 được.
- Trường hợp 2 " nếu hai bơm cùng đang chạy mà vào thời điểm khác mà bơm 1 đả giảm hết tốt độ mà áp lực vẩn còn cao ,thì lúc này bơm 2 sẻ tự động tắt và bơm 1 sẻ tăng tốc lên để đáp ứng yêu cầu. " Ở đây khi biến tần giảm tốc độ đến khi áp suất của bơm 1 nhỏ hơn áp suât trong hệ thống thì áp trong hệ thống sẽ dội ngược lại bơm 1 và làm cho bơm 1 phải gánh một lực nặng hơn lực tạo gia bởi điện áp của biến tần cấp cho nó , nếu duy trì lâu như vậy thì theo em nghĩ sẽ không ổn vì bơm 1 bị là việc quá tải
Bác có kinh nghiệm trong hệ thống nước mong bác chỉ giúp em
theo như thiết kế hệ thống cấp nước cho thành phố công ty mình đang áp dụng ,lúc thiết kế lưu ý vấn đề như thế này
-chọn bơm có đường đặt tính áp lực làm việc của đầu bơm cho bánh xe công tác phải lớn hơn áp lực max yêu cầu của hệ thống phân phối.
- do đó khi thiết kế người ta thường gắn 2 cái val sau ngỏ ra nước của bơm ,thứ nhất là val 1 chiều chóng phản hồi áp lực ngược lại ,thứ 2 là val điều chỉnh áp lực đầu bơm
vì vậy khi ta lắp đặt mình thấy thí dụ như hệ thống yêu cầu áp lực là 3bar thì lúc đó ta điều chỉnh áp lực đầu bơm bằng cách khóa bớp val đầu ra của bơm để đảm bảo khi biến tần chạy với tốc độ thấp thì áp lực từ val trở ngược lại bơm phải lớn hơn 3 bar
và lúc đó bơm kia củng như vậy,thì cuối cùng sẻ không có chuyện bơm số 2 ép nước bơm 1 ( trong biến tần set tần số min phải đủ để chạy nhe ,thường thì với biến tần chạy tần số max là 50hz,thì min thường chọn 30-35 hz tương đương 60-70% tần số max
đừng bao giờ chọn hz=0 nhe .
công ty mình chuyên ngành là cấp nước cho thành phố thì hệ thống củng giống như vậy
nhưng ở đây mình sử dụng 7 bơm ,nhưng 4 bơm chạy biến tần và 3 còn lại chạy khởi động mềm.