Chào các bạn
Mình cũng đang phải làm một dự án về việc cấp nước RO cho phân xưởng, là dự án chạy thật chứ không phải đồ án
Hệ thống của mình gồm 3 bơm tăng áp chạy luân phiên suốt 24h để cho nước luôn được chạy tuần hoàn trong nhà máy
Việc điều khiển các bơm hoạt động sẽ được khống chế bởi cảm biến lưu lượng đặt ở đầu hồi về (loại analog 4-20ma)
Sử dụng 3 biến tần OMRON 3G3MX2 và 1 PLC CP1E để điều khiển thông qua Modbus RTU
Bình thường nếu không có trạm nào lấy nước thì chỉ có một bơm chạy với công suất sao cho bám theo mức lưu lượng đặt trước
Khi có trạm lấy nước thì PLC sẽ tự động tăng công suất bơm đó lên, nếu không đủ sẽ khởi động từ từ tiếp các bơm tiếp theo
Rất mong các bạn trên diễn đàn cho mình xin ý kiến để thực hiện bài toán trên
cảm ơn rất nhiều