Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 21

Threaded View

  1. #17
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi thanhcom Xem bài viết
    Chào các bạn
    Mình cũng đang phải làm một dự án về việc cấp nước RO cho phân xưởng, là dự án chạy thật chứ không phải đồ án
    Hệ thống của mình gồm 3 bơm tăng áp chạy luân phiên suốt 24h để cho nước luôn được chạy tuần hoàn trong nhà máy
    Việc điều khiển các bơm hoạt động sẽ được khống chế bởi cảm biến lưu lượng đặt ở đầu hồi về (loại analog 4-20ma)
    Sử dụng 3 biến tần OMRON 3G3MX2 và 1 PLC CP1E để điều khiển thông qua Modbus RTU
    Bình thường nếu không có trạm nào lấy nước thì chỉ có một bơm chạy với công suất sao cho bám theo mức lưu lượng đặt trước
    Khi có trạm lấy nước thì PLC sẽ tự động tăng công suất bơm đó lên, nếu không đủ sẽ khởi động từ từ tiếp các bơm tiếp theo
    Rất mong các bạn trên diễn đàn cho mình xin ý kiến để thực hiện bài toán trên
    cảm ơn rất nhiều
    Đã xong, đang test thử