Nếu dùng thiết bị đặc chủng thì đảm bảo với anh Kid là có 10 sinh viên cùng nhận 1 đề tài cũng làm không được.

Lý do:
1. Lập trình đơn giản quá, chỉ là cấu hình mà thôi mà nhóm nhiều người sẽ bị bác bỏ không phù hợp. Vì nó chỉ là đầu nối và set up thôi.
2. Số tiền tính bằng mấy K $ thì sao sv nào chịu nổi. Và chưa kể nếu mà giám sát thực tế thì dùng phần mềm cũng vài chục K $ chứ không rẻ.
Dùng BMS thực tế mà làm đồ án không thực tế cho sinh viên trừ phi có công ty hỗ trợ 100% ( thực tế không có cái vụ bỏ mấy chục K hoặc bèo lắm cũng vài K cho sinh viên làm cái này).

Do đó, mình cũng xin góp ý kiến như sau:
1. Thay thế bằng PLC, hay bộ controller. Như hiện nay thì có thể dùng Logo OP7 để làm những điều khiển này ( logo mới có thể giao tiếp Ethernet với 1200 ok) do đó việc điều khiển là rẻ, và gọi là giả lập thực tế ( giúp sinh viên mang tính sáng tạo).

2. Dùng SCADA ( Wincc) thay cho hệ giám sát ( cho sinh viên viết giao diện như vậy học được nhiều ứng dụng hơn nữa)

Việc này chỉ cần dùng Logo mới ( OP7) và PLC S7-1200 thì đã giải quyết được vấn đề với chi phí thấp, học hỏi nhiều, giám sát hệ thống được luôn.

Chúc thành công