Thành viên Mới
Load cell AD4402 truyền thông với CP340 thông qua RS485
Đã calib xong đầu cân AD4402 với chuẩn truyền thông RS485, đã test tín hiệu xuất ra OK trên máy tính. Việc tiếp theo là :Tín hiệu từ đầu cân AD 4402 truyền sang card CP340 RS485, mình sử dụng hàm/khối nào để xử lý truyền/ nhận tín hiệu. Có bác nào đã từng làm qua rồi xin hướng dẫn cho mình chi tiết vì mình mới làm lần đầu ah.
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 3
bạn phải chia sẽ bạn đang làm cái gì, làm tới đâu thì gặp lỗi. bạn lên đây chỉ muốn hỏi cho riêng mình thì ai mà giúp.
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
tinh_anh
Đã calib xong đầu cân AD4402 với chuẩn truyền thông RS485, đã test tín hiệu xuất ra OK trên máy tính. Việc tiếp theo là :Tín hiệu từ đầu cân AD 4402 truyền sang card CP340 RS485, mình sử dụng hàm/khối nào để xử lý truyền/ nhận tín hiệu. Có bác nào đã từng làm qua rồi xin hướng dẫn cho mình chi tiết vì mình mới làm lần đầu ah.
Để sử dụng module CP340 ,mình có 1 số góp ý như sau :
Bạn phải cài đĩa CD Tool cho CP340 vào.Sau đó sẽ cung cấp các hàm thư viện cho bạn.Vào thư viện và lấy các hàm FB2 P_PRCV(nhận) và hạm FB3 P_SEND (truyền ). Sau đó đọc của các hàm bạn sẽ biết cách cấu hình.Chúc bạn thành công.
-