bạn có thể nói rõ cho mình biết dòng khởi động mền trên thực tế chính xác la thiết bị gì k?lúc đó mình co thể giúp bạn được.......
tải của mình là một máy bơm nước 37kw
mình nghỉ là không phải là lổi ,mà do đặc tính khởi động mềm như thế nào đấy mình chưa hiểu
hôm trước lảnh đạo công ty hỏi mình tại sao như vậy mà mình bí luôn ,trong khi đó các động cơ khởi động trực tiếp,hoặc A/Y ,biến tần thì không có hiện tượng này
dòng khởi động động cơ lúc khởi động tăng vọt thì vụ này trong sách vở có dạy hết,nhưng dòng tăng vọt khi dừng bơm sau đó mới từ từ về bằng 0 mới là điều khó hiểu
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
daocongdabl
tải của mình là một máy bơm nước 37kw
mình nghỉ là không phải là lổi ,mà do đặc tính khởi động mềm như thế nào đấy mình chưa hiểu
hôm trước lảnh đạo công ty hỏi mình tại sao như vậy mà mình bí luôn ,trong khi đó các động cơ khởi động trực tiếp,hoặc A/Y ,biến tần thì không có hiện tượng này
dòng khởi động động cơ lúc khởi động tăng vọt thì vụ này trong sách vở có dạy hết,nhưng dòng tăng vọt khi dừng bơm sau đó mới từ từ về bằng 0 mới là điều khó hiểu
Nếu có anh nào sử đã sử dụng biến tần siemens nhiều sẽ thấy hiện tượng thế này. Khi biến tần điều khiển động cơ chạy tốc độ cao rồi dừng đột ngột, bao giờ biến tần cũng sẽ bị báo lỗi quá dòng, quá áp. Đó là do dòng từ tải đập về biến tần ngược trở lại. Và mình nghĩ trường hợp của bạn cũng tương tự như thế. Do đó người ta khắc phục hiện tượng trên bằng cách mắc thêm điện trở xả và tăng thời gian ramp down thì bạn sẽ thấy hết hiện tượng này ngay.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
Look_kooL
Nếu có anh nào sử đã sử dụng biến tần siemens nhiều sẽ thấy hiện tượng thế này. Khi biến tần điều khiển động cơ chạy tốc độ cao rồi dừng đột ngột, bao giờ biến tần cũng sẽ bị báo lỗi quá dòng, quá áp. Đó là do dòng từ tải đập về biến tần ngược trở lại. Và mình nghĩ trường hợp của bạn cũng tương tự như thế. Do đó người ta khắc phục hiện tượng trên bằng cách mắc thêm điện trở xả và tăng thời gian ramp down thì bạn sẽ thấy hết hiện tượng này ngay.
Mình cũng đang tìm hiểu, ta có thể mắc điện trở xã vào phù hợp với công suất biến tần.
Mình vừa gặp trường hợp đó, cũng khá cam go, nhưng anh KTV bảo là do quán trính của moment ảnh hưởng. Không biết có phải không nữa?
Xin hỏi về RAMP DOWN, khi xem tài liệu ABB mình có thấy mô tả nhưng chưa hiểu cho lắm.
Có khi nào RAMP DOWN say thông số sẽ bị hư biến tần không?
-