không biết anh anhlv.ddt có rãnh không viết thử cho em 1 chương trình truyền nhận dữ liệu giữa 1 master và 2 slave cho em và mọi người tham khảo được không nhỉ.
![36](images/smilies/onion/36.gif)
em cám ơn anh nhiều.
http://www.mediafire.com/?qu8v1ukzpbxsclq
đây là ví dụ anh đã test oke
-
-
Thành viên cấp 1
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
Tommy
Chào.
Chém bão luôn chứ chém gió gì!
Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.
Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.
Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!
chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
-
-
Thành viên cấp 1
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
anhlv.ddt
cái ví dụ của anh có vẻ như em đang cần nhưng em mở ra thì ko đúng. chỉ 1 master và 1 slaver thôi. em nghĩ mấy anh làm cái này ko lâu. làm giúp em 1 cái project với
-
-
Thành viên Đồng
thì em chỉ thêm 1 slave vào là xong mà, có gì đâu, còn down thì mở proj ra cắm vào con master down con master xuống rồi lần lượt sang các slave là được mà
-
-
Thành viên cấp 2
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
venus_victory
cái ví dụ của anh có vẻ như em đang cần nhưng em mở ra thì ko đúng. chỉ 1 master và 1 slaver thôi. em nghĩ mấy anh làm cái này ko lâu. làm giúp em 1 cái project với
dựa trên nền có sẳn để phát triển thêm bạn ơi!
-
-
Thành viên cấp 9
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
venus_victory
chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
đó là lỗi không đồng bộ giữa 2 plc,bạn nên chèn thêm các OB chắn lỗi này như OB82 và OB86 ,theo kinh nghiệm là tắt nguồn 2 plc khởi động Slave trước rồi Master sau,bạn phải tự làm mới hiểu được chứ,chứ ai rãnh mà đi làm dùm bạn được
-
-
Thành viên cấp 1
các anh cho em hỏi thểm nữa. lâu nay em nghĩ profibus nó truyền theo cổng tương ứng cấu hình sẵn . nhưng em làm 1 project có quá nhiều biến cần truyền. em ko thể lập quá nhiều cổng I/O tương ứng đc. vậy em phải truyền bằng cách nào. cảm ơn các anh.
đây là tấm hình em chỉ có thể lập được 32 I/O tương ứng thôi.
![](http://i.imgur.com/mpb5b.png)
và trong lệnh dpwr_dat thì theo em hiểu.
Laddr. là cổng I/O mình lập ở trên.
Record. là vũng giá trị mình truyền đi
còn cái ret_val : có phải là return value hay không?
em làm với plc sim ko thể truyền được. mà cái ret_val thì luôn là -32xxx em không nhớ rõ. cái ret_val trong trường hợp này đóng vai trò gì. mong các anh chỉ giáo. em cần gấp quá ko biết bấu víu vào đâu nữa
-
-
Thành viên cấp 1
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
anhlv.ddt
thì em chỉ thêm 1 slave vào là xong mà, có gì đâu, còn down thì mở proj ra cắm vào con master down con master xuống rồi lần lượt sang các slave là được mà
![36](images/smilies/onion/36.gif)
em test với plc sim thấy ko truyền đc. toàn là giá trị 0. đã đã thử move value#0 vào nhưng vẫn ko truyền đc. xin anh chỉ thêm
-
-
Thành viên cấp 9
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
venus_victory
em test với plc sim thấy ko truyền đc. toàn là giá trị 0. đã đã thử move value#0 vào nhưng vẫn ko truyền đc. xin anh chỉ thêm
Vấn đề này thì phải làm với plc thật bạn ah,còn bạn muốn truyền nhận I/O số lượng lớn thì bạn phải dùng khối FC14,15 để truyền nhận nhé
-
-
Thành viên Đồng
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
venus_victory
em test với plc sim thấy ko truyền đc. toàn là giá trị 0. đã đã thử move value#0 vào nhưng vẫn ko truyền đc. xin anh chỉ thêm
muốn test đồ thật không? bữa nào bố trí thơi gian anh cho dùng qua team
-