mình thấy ở phần giao tiếp giữa con chủ với con slave EM277 có vấn đề thì phải,bạn thử làm riêng con 400 với con 200 coi chạy được ko đã
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 05-16-2012 lúc 11:19 PM.
cái chỗ chọn chế độ byte I/O truyền nhận trên phần EM277 bạn chọn chưa đúng,chọn cái đó ko truyền thông được đâu,nghiên cứu chọn cái khác nhé ^^
may anh cho em hoii ve truyen thong Profibus S7300 va S7200.
HÔm bữa em có load chương trình xuống cho PLC S7 300 kết nối với module EM277 tạo truyền thông profibus.
Em vẫn không hiểu khi ngắt không kết nối cable xuống EM277 thì khi doawload cấu hình xuống plc s7 300 không báo lỗi. Nhũng cứ cắp cable và thiết lập lại cấu hình load xuống PLC thì đèn PLC S7 300: đèn SF sáng đỏ đứng yên, đèn Busf sáng nhấp nháy.
Mong các bác chỉ rõ.
lỗi không truyền thông được giữa 2plc,do bạn cấu hình chưa đúng
A CHO EM HỎI. eM DÙNG plc cpu 315 - 2dp (không có module mở rộng DI/DO) LÀM CON MASTER đặt địa chỉ Profibus là 2. Con Em277 đặt địa chỉ là 3, trao đổi dữ liệu là 32 bytes in/ 32 bytes out. V- memmorry là 1000.
Em thiết lập như vậy đã đúng chưa.
CON plc 315 -2dp của em chỉ có chức năng là xử lý thông tin, vì vậy mà nó không có I/O DI/DO.
còn con PLC cpu 224 đóng vai trò thu thập dữ liệu. Mọi tín hiệu I/O, điều khiển đều đưa vào con CPU 224.
A cho e hỏi làm như vậy có được không???
Hoàn toàn khả thi bạn. TUy nhiên bạn phải bản chú ý là dùng M và DB để lưu trữ và xử lý thì OK. Còn trong quá trình download PLC bị lỗi thì dùng OB82 thêm vào nhé. Còn mọi chuyện thì dùng 224 xử lý đều ok. Đây cũng là giải pháp khá hay và tiết kiệm tiền.
P/S: Mong bạn đừng có spam bài như vậy là thiếu ý thức lắm. Bạn hỏi bài rất hay và mong bạn ý thức hơn.
Chúc bạn thành công