Đăng Ký
Trang 20 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 101819202122 CuốiCuối
Kết quả 191 đến 200 của 212
  1. #191
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh cho em hỏi thêm ạ.
    Cái khối OB82 mình thêm vào chương trình làm sao ạ. Khối OB82 mình có phải viết chuơng trình ra cho nó không. Hay trong PLC có sẵn rùi mình chỉ việc lỗi nó ra thôi. Em cám ơn anh trước.

  2. #192
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh cho em hỏi em cũng làm Profibus giống như anh, nhưng em sử dụng COn CPU 315 - 2DP (không có thẻ nhớ, vì thẻ nhớ đã bị hử), truyền thông profibus với EM277 với CPU 224. NHưng không hiểu tại sao khi Download chuơng trình xuống vẫn bị báo lối. Đèn SF sáng, đèn BF nhấp nháy. Em không biết đó là lỗi gì nữa. Mong a có thể chi cho em được không ạ.

  3. #193
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    không có thẻ nhớ, vì thẻ nhớ đã bị hử
    CPU 315-2DP là cần thẻ nhớ mà giờ bạn nói không có thẻ nhớ, thẻ nhớ hư bị chơi?! - Con người ko có trái tim sống được không?! thì Cái thẻ nhớ cũng như trái tim của PLC đó. Không có lấy gì sống ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #194
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ dòng S7-300 đời cũ không cần thẻ nhớ, loại mà dùng thẻ nhớ to chứ không phải loại dùng MMC như bây h

  5. #195
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    đúng rồi đó anh!! em thấy Cục CPU 315-2DP của em nó sử dụng loai thẻ nhớ To dung luơng 128kB. chứ không có sử dụng Thẻ nhớ MMC, em không biêt liệu nó là loại đời cũ, thì không có thẻ nhớ thì nó co sử dụng được không nữa anh ạ.

  6. #196
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ bạn down chương trình xuống được thì nó vẫn bình thường, lỗi BF là do profibus chưa kết nối được, bạn kiểm tra cáp profibus nối chân 3 chân 8, địa chỉ trên EM277 (có 2 cái switch tròn) cài đúng chưa, trên plc bạn khai báo phần cứng đúng chưa, khai báo phần dữ liệu giao tiếp đúng chưa .... bạn kiểm tra từng cái một để loại trừ nguyên nhân.

  7. #197
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    đúng rồi đó anh!! em thấy Cục CPU 315-2DP của em nó sử dụng loai thẻ nhớ To dung luơng 128kB. chứ không có sử dụng Thẻ nhớ MMC, em không biêt liệu nó là loại đời cũ, thì không có thẻ nhớ thì nó co sử dụng được không nữa anh ạ.

  8. #198
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    anh Tommy ơi em tìm mãi mà không thấy ai nói về mạng Asi hết. anh có tài liệu nào liên quan có thể cho em xin được không. Cảm ơn anh

  9. #199
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dear Anh Tommy,
    Cho em hỏi là cấu hình redundancy trong Simatic Net thì S7 300 có cấu hình được không ah? em tìm tài liệu mà không thấy đề cập redundancy S7300, chỉ có S7 400 thôi ah.
    Anh chỉ giáo ah, có tài liệu gì về redundancy cấp độ Ethernet và Profibus S7400 hay 300 thì chia sẻ cho em với nhé!
    Thanks Anh

  10. #200
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Chào bạn;

    Trong 300 vẫn cấu hình redundancy, nhưng chỉ có 1 số dòng thôi với mã số cho phép. Bạn đọc kỹ hướng dẫn.

    Tài liệu thì bạn ngâm cái này cũng tương đối nè:

    http://www.mediafire.com/?ouya9d8hpsizvyb
    0983.398.372