    Lập trình dùng các khối truyền và nhận dữ liệu: truyền thông qua mô đun Ethernet được chia thành các khối nhỏ, các khối này được khai báo cấu hình trong phần cứng và được phân biệt với nhau bằng các ID. PLC S7-300 được khai báo tối đa là 16 ID khác nhau.
    Để truyền thông giữa các mô đun với nhau, dùng các hàm truyền và nhận dữ liệu như sau:
    Khối FC5 AG_SEND
    Khối FC này đặt dữ liệu vào mô đun Ethernet CP để truyền theo cấu hình kết nối. Vùng dữ liệu được chọn gửi đi có thể là vùng của bộ nhớ hoặc khối dữ liệu, chức năng báo lỗi chỉ báo các trạng thái của quá trình truyền thông.
    A M 30.0
    = L 0.0
    BLD 103
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L0.0
    ID :=2
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=QW4
    LEN :=2
    DONE :=M20.1
    ERROR :=M20.2
    STATUS:=MW22
    NOP 0
    Khối FC6 AG_RECV
    Khối FC này có chức năng nhận dữ liệu từ mô đun Ethernet CP dựa trên cấu hình kết nối. Vùng dữ liệu được chọn nhận có thể là vùng của bộ nhớ hoặc khối dữ liệu, chức năng báo lỗi chỉ báo các trạng thái của quá trình truyền thông.
    CALL "AG_RECV"
    ID :=1
    LADDR :=W#16#100
    RECV :=IW4
    NDR :=M10.0
    ERROR :=M10.1
    STATUS:=MW12
    LEN :=MW14
    NOP 0
    0983.398.372
    Hidden Content

  2. #12
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    bác đưa ví dụ cụ thể bác cấu hình cho anh em học hỏi với ^^!
    Chờ 1 tí. Cái gì cũng vậy, chờ đợi thì lý thú hơn??
    0983.398.372
    Hidden Content

  3. #13
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    [img=http://img192.imageshack.us/img192/1466/khaibaoethernet.th.png]

    Khai báo ID để truyền thông data.

    Sao không ra hình vậy ta?





    Uploaded with ImageShack.us
    Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 04-15-2011 lúc 12:21 PM.
    0983.398.372
    Hidden Content

  4. #14
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    [img=http://img194.imageshack.us/img194/7522/cauhinhredundancelui.th.png]

    Cấu hình mạng truyền thông.





    Uploaded with ImageShack.us

    Hay không các pác, sao không thấy ai thanks vậy ta? Buồn quá, đi ngủ thôi.
    Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 04-15-2011 lúc 12:08 PM.
    0983.398.372
    Hidden Content

  5. #15
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết


    Uploaded with ImageShack.us

    Sơ đồ cáp truyền thông của 02 module Ethernet
    0983.398.372
    Hidden Content

  6. #16
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    bác đưa ví dụ cụ thể bác cấu hình cho anh em học hỏi với ^^!
    Sao không thấy bạn hồi âm vậy??
    0983.398.372
    Hidden Content

  7. #17
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Đây là cấu trúc khai báo mạng MPi và Profibus dùng ET200



    Uploaded with ImageShack.us



    Uploaded with ImageShack.us
    Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 04-15-2011 lúc 12:18 PM.
    0983.398.372
    Hidden Content

  8. #18
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Con này hết sẩy luôn???



    Uploaded with ImageShack.us
    0983.398.372
    Hidden Content

  9. #19
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Chém gió rồi anh tommy ơi. em cấu hình MPI mãi mà không đc, em up chương trình lên các anh xem tại sao không được với nha
    http://www.mediafire.com/?3kfdpqmk9l7bnwm
    em cấu hình cho 2 PLC 314 C2 DP mà mãi không được luôn, hic
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. #20
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Chào.

    Chém bão luôn chứ chém gió gì!

    Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.

    Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.

    Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!