là chỗ nào hả anh. chỉ cụ thể
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
Tommy
Thiếu mục Configuration rùi!
có rùi mà anh, em cấu hình QW4 trên master <-> IW4 trên slave
và IW3 trên master <-> QW6 trên slave mà anh
-
-
Thành viên Mới
Anh Tommy cho em hỏi: đoạn chương trình này anh viết cho S7-400 hay S7-300 vậy??
Em đang tìm hiểu về vấn đề này khi đọc tài liệu, em thấy thư viện S7-300 chỉ có hàm FB12(BSEND) và hàm FB13(BRCV) thôi. Còn hàm FC5 và FC6 chỉ dùng cho S7-400. Không biết như vậy có đúng ko?
Anh có dùng hai hàm này chưa??
Anh có thể chi em dùng hai hàm nay với.
Lần sửa cuối bởi nhatto1225, ngày 04-22-2011 lúc 04:31 PM.
-
-
Thành viên cấp 5
Gửi bởi
nhatto1225
Anh Tommy cho em hỏi: đoạn chương trình này anh viết cho S7-400 hay S7-300 vậy??
Em đang tìm hiểu về vấn đề này khi đọc tài liệu, em thấy thư viện S7-300 chỉ có hàm FB12(BSEND) và hàm FB13(BRCV) thôi. Còn hàm FC5 và FC6 chỉ dùng cho S7-400. Không biết như vậy có đúng ko?
Anh có dùng hai hàm này chưa??
Anh có thể chi em dùng hai hàm nay với.
Chào bạn, đoạn chương trình đó viết cho PLC S7-300. Tôi đã thử nghiệm rồi, cho nên rất chắc chắn, bạn yên tâm. Bạn thử lại nha.
Còn hàm FB12 và FB13 để tôi xem lại trong thư viện cái đã.
Chúc bạn thành công nha.
-
-
Thành viên cấp 5
Gửi bởi
anhlv.ddt
có rùi mà anh, em cấu hình QW4 trên master <-> IW4 trên slave
và IW3 trên master <-> QW6 trên slave mà anh
OK, thấy rùi.
Bạn có down kỹ sau khi config xong chưa? hệ thống 2 plc sau khi download có phải báo lỗi không không, đèn đỏ sáng đó!
Bạn có reset plc sau khi download chưa? Khi mở nguồn điện thì mở plc nào trước?
-
-
Thành viên cấp 5
Gửi bởi
anhlv.ddt
bác đưa ví dụ cụ thể bác cấu hình cho anh em học hỏi với ^^!
[IMG][/IMG]
Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 04-24-2011 lúc 08:37 PM.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
Tommy
OK, thấy rùi.
Bạn có down kỹ sau khi config xong chưa? hệ thống 2 plc sau khi download có phải báo lỗi không không, đèn đỏ sáng đó!
Bạn có reset plc sau khi download chưa? Khi mở nguồn điện thì mở plc nào trước?
em config xong, down xuống con slave trước, nếu khi chưa cắm cáp profibus thì đèn SF sáng BF nhấp nháy
em down tiếp con master, sau khi xong cắm cáp vào thì BF chớp vài cái rùi tắt, SF nó vẫn sáng như thường. em bật nguồn cho cả 2 con đồng thời.
anh xem sai ở đâu,chỉ cho em cách làm với, em làm hoài không được . hjchjc
-
-
Thành viên cấp 5
Sáng nay, định viết tiếp để ........lấy số lượng bài viết! Nhưng mà lấy không biết để làm gì hết. Mr.anhlv nói mình viết để lấy bài cho nên, thôi không viết tiếp.
Để mình làm công việc khác, ...Khi nào rãnh mình sẽ viết tiếp. Nhưng lỡ hứa sẽ up phần mềm thì sẽ up cho nốt. Mỗi ngày up 1 phần. Chào.
Chúc mọi người vui vẽ.
Xin lỗi admin.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
Tommy
Sáng nay, định viết tiếp để ........lấy số lượng bài viết! Nhưng mà lấy không biết để làm gì hết. Mr.anhlv nói mình viết để lấy bài cho nên, thôi không viết tiếp.
Để mình làm công việc khác, ...Khi nào rãnh mình sẽ viết tiếp. Nhưng lỡ hứa sẽ up phần mềm thì sẽ up cho nốt. Mỗi ngày up 1 phần. Chào.
Chúc mọi người vui vẽ.
Xin lỗi admin.
Eo anh ý giận rùi kia . Ý em nói anh chỉ cần edit bài viết và cập nhật link vào được mà . hjhj
Dù chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và anh Tommy. tôi sẽ tìm hiểu tại sao nhưng dù sao cũng cảnh cáo bạn lần 1. Lý do: làm ảnh hưởng tới uy tín của moderator và những thành viên tích cực. Dù họ hoạt động thế nào thì cũng đã đang cố giúp bạn.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 04-27-2011 lúc 11:43 PM.
Lý do: Cảnh cáo lần 1
-
-
Chào a Tomy! Em có làm kết nối 1 mạng Profibus gồm 2 trạm: Trạm master gồm: PS_CPU 313C_CP342-5. Trạm Slave gồm: PS_CPU 313C-2DP. Trong quá trình Cofiguration cũng đã cài đặt vùng trao đổi I/O của 2 trạm. Tuy nhiên khi Download xuống Trạm Slave thì đền SF sáng và BF nhấp nháy. Còn module CP324-5 khi download xuống và bật sang chế độ RUN thì đèn BUSF nhấp nháy. Anh có thể chỉ giúp xem trong cấu hình đã sai ở đâu vây?
Cảm ơn anh nhiều!
E gửi bài cấu hình vào mail của a nhé! Vì ko biết Post lên ntn!
-