Chào.
Chém bão luôn chứ chém gió gì!
Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.
Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.
Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
Tommy
Chào.
Chém bão luôn chứ chém gió gì!
Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.
Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.
Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!
hehe, em làm đc rồi :D. hóa ra do thao tác down chưa đúng . mất hơn 1 tuần, chết thật khà khà. Giờ chém nốt thằng profibus nữa @@
-
-
Thành viên cấp 5

Gửi bởi
anhlv.ddt
hehe, em làm đc rồi :D. hóa ra do thao tác down chưa đúng . mất hơn 1 tuần, chết thật khà khà. Giờ chém nốt thằng profibus nữa @@
Làm chạy rồi, mà không thèm nhấn nút Thanks nữa ta, hic.
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
Tommy
Làm chạy rồi, mà không thèm nhấn nút Thanks nữa ta, hic.
em ấn lun đâu làm được vui quá quên mất hjhj, anh giúp em nốt thằng profibus với, em down xuống toàn báo lỗi không ak, mà cấu hình không sai, hic hic
-
-
Thành viên cấp 2
có anh nao kiểm tra dùm xem em cấu hinh phần cứng profibus như thế này đã đúng chưa vậy.
em không biết làm sao để text được . mong được sự giúp đỡ của các anh. em cám ơn nhiều.
http://www.mediafire.com/?xlqtqi6so5l635q
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
Tommy
Chào.
Chém bão luôn chứ chém gió gì!
Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.
Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.
Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!
chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
venus_victory
chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
đó là lỗi không đồng bộ giữa 2 plc,bạn nên chèn thêm các OB chắn lỗi này như OB82 và OB86 ,theo kinh nghiệm là tắt nguồn 2 plc khởi động Slave trước rồi Master sau,bạn phải tự làm mới hiểu được chứ,chứ ai rãnh mà đi làm dùm bạn được
-