Chào a Tomy! Chiều nay sau khi tham khảo bài mẫu của hãng Siemen về truyền thông Profibus và so sánh với bài mình làm thì rút ra được một chút kinh nghiệm:
Trong quá trình làm chúng ta cần tạo 2 khối OB82 ( để ngắt chuẩn đoán lỗi, ko phải lập trình) và khối OB100 (Laapk trình để xóa các vùng nhớ sẽ sử dụng lưu trạng thái truyền nhận của hàm SEND và RECEIVE).
Đồng thời sau khi config xong khi download xuống nếu thấy SF sáng, BF nhấp nháy (hiện tượng này báo là ko đồng bộ được giữa 2 trạm). Bạn chỉ cần download xuống cả 2 CPU sau đó bật sang chế độ RUN ở cả trạm (nên bật trạm Slave trước) và module CP thì SF và BF sẽ mất khi đó là OK.
Hic cũng chỉ vì tưởng báo SF, BF là báo lỗi nên mình đã mất 2 ngày để tìm lỗi mà ko chuyển sang chế độ RUN. Bây giờ thì đã OK rồi! Rất cảm ơm a Tomy và diễn đàn!
-