    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Chào.

    Chém bão luôn chứ chém gió gì!

    Em xem kỹ quá trình download có hoàn tất chưa, khi download phải download riêng biệt cho 02 PLC.

    Và sau khi config Global data, em có chọn CPU và download lần nữa chưa! Tui nghĩ em thiếu thủ tục này.

    Thử lại nha. Nhớ feedback xem anh chém thứ gì!
    chào các anh.
    em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
    mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi venus_victory Xem bài viết
    chào các anh.
    em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
    mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
    đó là lỗi không đồng bộ giữa 2 plc,bạn nên chèn thêm các OB chắn lỗi này như OB82 và OB86 ,theo kinh nghiệm là tắt nguồn 2 plc khởi động Slave trước rồi Master sau,bạn phải tự làm mới hiểu được chứ,chứ ai rãnh mà đi làm dùm bạn được