chào các anh.
em đang làm đồ án plc về profibus. dùng 1 master s7-400 412-2dp và 2 slave s7-300 313-2dp. nhưng mỗi lần em down chương trình xuống là bị đèn đỏ của profibus nhấp nháy ko chạy đc plc luôn.
mấy anh cho hỏi down xuống thế nào cho đúng. ai đã từng làm cái này cho em thảo khảo với
đó là lỗi không đồng bộ giữa 2 plc,bạn nên chèn thêm các OB chắn lỗi này như OB82 và OB86 ,theo kinh nghiệm là tắt nguồn 2 plc khởi động Slave trước rồi Master sau,bạn phải tự làm mới hiểu được chứ,chứ ai rãnh mà đi làm dùm bạn được
-