-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
phuong.ld
Em vẫn chưa hiểu lắm cái dòng màu xanh anh viết ???
Con L32E đã có sẵn revision củ là v16, bây giờ em update lên revision v19 thì em có thể dùng RSlogix5000 via Ethernet/IP được không anh hay phải cofigure Drive serial cable (RS232 - DF1) =>rồi mới update Firmware được...
mong anh chỉ thêm.
Thanks,
phuong.ld
Dear phuong.
Nghĩa là em dùng bản v16 update chương trình của PLC trước khi tiến hành update firmware .
Em vẫn dùng RS232-DF1 or EtherNet/IP để kết nối với L32E để kết update firmware.
các bước như sau :
+ bật key Switch PLC từ REMOTE or RUN sang PRO.
+ cấu hình DF1-RS232 ở RSLix.
+ Mở RSLogix5000 v19 >communication>who active >chọn DF1-RS232 >chọn CPU L32E >click update firmware.
một cửa sổ firmware hiện ra và mình chọn version 19 >click update >chọn yes >chờ một lúc để phần mềm update firmware.
sau khi cửa sổ mất thì có thể dùng bản V19 download chương trình xuống PLC .
chúc thành công.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:09 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu