    Thắc mắc về cách kết nối mạch profibus

    Bài viết này là của anh " hongminhbv" có nói:
    " Mình vừa làm thực tế xong phần này hệ thống của mình gồm 1 CPU315-2DP nối với 3 cái ET 200M chia sẻ với anh em
    1- Cấu hình trên hardware thì PLC tự gán địa chỉ cho các I/O trên CPU và trên ET 200M
    2- Bạn gạt các công tắc gạt trên Modul ET 200M cho có số đúng với số thứ tự cấu hình trên Hardware
    ( ví dụ trên Hardware modul ET 200M có địa chỉ (3) 153-1, thì bạn gạt ON công tắc số 1 và 2 trên ET 200M tương tự với các modul khác ) như vậy PLC mới hiểu nó là 3 hay 4....
    3- Trên công Rắc Profibus có 01 công tắc gạt thì 2 rắc 2 đầu của trạm ( 1 tại CPU và 1 tại modul ET 200M cuối cùng ) bật lên On các rắc ở giữa bật về Off
    4- Tại Rắc Profibus cắm vào CPU phải lắp dây profibus vào đầu vào của rắc ( trên rắc có chỉ dẫn dầu vào và đầu ra ) như vậy tại Rắc cuối lắp vào đầu ra. Hôm trước bị sai chỗ này ( lắp dây tại rắc đầu CPU vào đầu ra ) mà mình cấu hình hoài không nhận dược modul ET 200 M
    Nếu tớ nói có gì sai mong mọi người chỉ giúp "

    Em vẫn chưa hiểu ở mục thứ 4: Tại sao lại mắc như vậy. Mong các anh chỉ giúp.

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Anh " hongminhbv" mắc như vậy đúng rồi, trên CPU315-2DP có 2 ngõ để kết nối profilebus, chúng ta phải gắn vào đầu IN, khi nào có dùng để kết nối thêm 1 node nào đó nữa thì dùng OUT, lúc này thì đưa resistor terminal về OFF
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Anh " hongminhbv" mắc như vậy đúng rồi, trên CPU315-2DP có 2 ngõ để kết nối profilebus, chúng ta phải gắn vào đầu IN, khi nào có dùng để kết nối thêm 1 node nào đó nữa thì dùng OUT, lúc này thì đưa resistor terminal về OFF
    Theo mình biết Profibus connector khi bật on thì cho phép đầu vào không có đầu ra. Như vậy ở đầu và cuối đều phải mắc đầu vào chứ. Sao lại cuối mắc đầu ra. Nếu cuối mắc ra = không cần bật điện trở cuối à

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    có cái nào mắc đầu ra đâu? Anh " hongminhbv" nói là mắc đầu vào mà. Nếu có mắc nối tiếp thêm 1 thiết bị profilebus nữa thì OFF đện trở
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    có cái nào mắc đầu ra đâu? Anh " hongminhbv" nói là mắc đầu vào mà. Nếu có mắc nối tiếp thêm 1 thiết bị profilebus nữa thì OFF đện trở
    " Tại Rắc Profibus cắm vào CPU phải lắp dây profibus vào đầu vào của rắc ( trên rắc có chỉ dẫn dầu vào và đầu ra ) như vậy tại Rắc cuối lắp vào đầu ra. Hôm trước bị sai chỗ này ( lắp dây tại rắc đầu CPU vào đầu ra ) mà mình cấu hình hoài không nhận dược modul ET 200 M"
    bạn đọc đi Rắc cuối.

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Tại Rắc Profibus cắm vào CPU phải lắp dây profibus vào đầu vào của rắc ( trên rắc có chỉ dẫn dầu vào và đầu ra )
    Cái này port trên CPU, cái này chính xác, khỏi bàn thêm
    như vậy tại Rắc cuối lắp vào đầu ra
    Cái này chắc anh " hongminhbv" muốn nói đến port của ET200M, đầu vào nối với port CPU, nếu muốn tiếp theo 1 cái ET200M nữa thì lắp đầu ra, chỗ này điện trở OFF
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Cái này port trên CPU, cái này chính xác, khỏi bàn thêm
    Cái này chắc anh " hongminhbv" muốn nói đến port của ET200M, đầu vào nối với port CPU, nếu muốn tiếp theo 1 cái ET200M nữa thì lắp đầu ra, chỗ này điện trở OFF
    OK. Có thể hiểu sai ý của anh Minh.

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...finet-GSD-file

    Có lẽ bạn lên lấy ít tài liệu về Profibus. Cái này mình tham gia vào tháng 10 năm 2011 tại Siemens. #9 nhé bạn.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: