anh trần hiếu có thể gữi tài liệu về cách mô phỏng trên PLC_sim 1 lần nữa được k?
hôm qua e chưa kịp tải về mà bi giờ thì không thấy đâu nữa!
e đang gặp rắc rồi về phần mô phỏng a à
-
-
Thành viên cấp 1
Em làm thế này đúng k ạ: s7-300 cpu 313c(nó đã tích hợp module analog 313c) có 4 đầu để gắn vào của kênh nhiệt độ (gồm 2 đầu -, 2 đầu +), Pt100 của e là 3 dây (1 dây đỏ, 2 dây xanh: e dùng đồng hồ đo thì từ dây đỏ và bất kỳ dây xanh nào cũng có trở ổn định >100 Ôm --> nhiệt độ tốt) cuối cùng e nối dây đỏ với 1 dây - của module PLC, 2 dây xanh với 2 dây + của module PLC s7-300 đúng ko ạ?
@Fantasy: mta là tên trường mình đang học :D làm xong mình sẽ up hình lên
Lần sửa cuối bởi vthang.mta, ngày 02-21-2012 lúc 01:59 PM.
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
vthang.mta
Em làm thế này đúng k ạ: s7-300 cpu 313c(nó đã tích hợp module analog 313c) có 4 đầu để gắn vào của kênh nhiệt độ (gồm 2 đầu -, 2 đầu +), Pt100 của e là 3 dây (1 dây đỏ, 2 dây xanh: e dùng đồng hồ đo thì từ dây đỏ và bất kỳ dây xanh nào cũng có trở ổn định >100 Ôm --> nhiệt độ tốt) cuối cùng e nối dây đỏ với 1 dây - của module PLC, 2 dây xanh với 2 dây + của module PLC s7-300 đúng ko ạ?
@Fantasy: mta là tên trường mình đang học :D làm xong mình sẽ up hình lên
Đúng rồi em,trước hết em làm cho PLC hết báo lỗi đã,nếu có thì vô kiểm tra lỗi module Information,sau đó mới tính chuyện đọc analog
Chúc em thành công.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dohung
Đúng rồi em,trước hết em làm cho PLC hết báo lỗi đã,nếu có thì vô kiểm tra lỗi module Information,sau đó mới tính chuyện đọc analog
Chúc em thành công.
Xin chào anh Hưng. Cho mình hỏi? Pt 100 loại dương nghĩa là thế nào? Thế chắc là có loại âm. Vì mình thấy có phần mềm viết rồi.ở nhà máy mình có đo nhiệt độ đến -192 độ. Họ chia cho 10. Cái này khó hiểu quá.Pt 100 có dải từ -200 đến 50 độ.
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
An Duong
Xin chào anh Hưng. Cho mình hỏi? Pt 100 loại dương nghĩa là thế nào? Thế chắc là có loại âm. Vì mình thấy có phần mềm viết rồi.ở nhà máy mình có đo nhiệt độ đến -192 độ. Họ chia cho 10. Cái này khó hiểu quá.Pt 100 có dải từ -200 đến 50 độ.
Loại duơng là loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,còn loại âm thì ngược lại.
Đối với PT100,khi lập trình bạn chỉ việc chuyển giá trị analog sang số thực,sau đó lấy giá trị đó chia cho 10.
Còn với các loại cảm biến nhiệt khác như thermocuple,nếu có sử dụng bộ transmiter để chuyển tín hiệu điện trở sang tín hiệu 4-20mA,thì bạn chỉ cần đọc xem tầm đo của cảm biến này,giả sử như tầm đo -200 -->100 độ,thì giá trị -200 tuơng ứng 4mA,100 tuơng ứng với 20mA,nhưng nên nhớ đây là lý thuyết.Còn với thực tế sẽ sai khác đôi chúc,thực tế bạn chỉ việc lấy mẫu 2 điểm,sau đó suy ra được đặc tuyến của cảm biến,rồi viết code,đây là cách mà mình làm khi dùng cảm biến,nên chẳng bao giờ đọc xem cảm biến đó nó có tầm đo như thế nào.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dohung
Loại duơng là loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,còn loại âm thì ngược lại.
Đối với PT100,khi lập trình bạn chỉ việc chuyển giá trị analog sang số thực,sau đó lấy giá trị đó chia cho 10.
Còn với các loại cảm biến nhiệt khác như thermocuple,nếu có sử dụng bộ transmiter để chuyển tín hiệu điện trở sang tín hiệu 4-20mA,thì bạn chỉ cần đọc xem tầm đo của cảm biến này,giả sử như tầm đo -200 -->100 độ,thì giá trị -200 tuơng ứng 4mA,100 tuơng ứng với 20mA,nhưng nên nhớ đây là lý thuyết.Còn với thực tế sẽ sai khác đôi chúc,thực tế bạn chỉ việc lấy mẫu 2 điểm,sau đó suy ra được đặc tuyến của cảm biến,rồi viết code,đây là cách mà mình làm khi dùng cảm biến,nên chẳng bao giờ đọc xem cảm biến đó nó có tầm đo như thế nào.
Thank kiu anh.Anh xem cái hình em gởi nhé. Với Pt 100 em thấy họ /100. Với thermocuple K, không có bộ chuyển đổi tín hiệu mà họ /10. Em thực sự chưa hiểu bản chất.
-
-
Thành viên cấp 1
Anh Hưng ơi, hix, cái Module 313C của e đầu vào analog của kênh 4 cho pt100 chỉ có 2 đầu vào thôi a à, giờ kết nối với pt100 3 dây (1 dây đỏ, 2 dây xanh) thể nào đc đây hả a? A giúp e, hix.
-
-
Thành viên cấp 7
Em đọc mã PLC,để anh kiểm tra cho.
-
-
Thành viên cấp 1
"6ES7 313-5BF03-0AB0" a à. S7-300, cpu 313c
Lần sửa cuối bởi vthang.mta, ngày 02-22-2012 lúc 12:25 AM.
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
vthang.mta
"6ES7 313-5BF03-0AB0" a à. S7-300, cpu 313c
Kênh AI RTD trên PLC có 2 chân phải không ? Em đấu 2 chân chung trên PT100 vào 1 đầu dương của kênh RTD,đầu kia nối vào chân âm của kênh RTD.Em cố gắng nhé.
-