Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 71

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi An Duong Xem bài viết
    Thank kiu anh.Anh xem cái hình em gởi nhé. Với Pt 100 em thấy họ /100. Với thermocuple K, không có bộ chuyển đổi tín hiệu mà họ /10. Em thực sự chưa hiểcahinhg1.JPGu bản chất.
    Anh xem giúp em nhé!

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi An Duong Xem bài viết
    Anh xem giúp em nhé!
    Hình nhỏ quá ,không thấy gì cả em ah.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Hình nhỏ quá ,không thấy gì cả em ah.
    Mạng nhà em nó bị đơ, em mô tả anh xem. modul 7kf02, khai báo sử dụng là TC-IL, sử dụng con cảm biến loại K, không có tranmister Thằng china nó viết thế này anh ạ:
    L PIW256
    L 10
    /I
    T DB1.dbw0
    Còn trong modul RTD mình đấu chân lẻ với nhau, 2 chân chẵn với nhau, khai báo RT-4L nó viết thế này:
    L PIW358
    L 100
    /I
    T db4.dbw0
    em thấy nó khác với công thức y=10x nên cảm thấy khó hiểu. Mà tài liệu có nói pt100 có dải từ -200 đến 850 độ thì tín hiệu số là -2000 đến 8500. y chang y=10x