    Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
    Vâng. Cái này e đã tìm hiểu, nhưng e còn lúng túng là kết nối LED7 đoạn với PLC như thế nào ý a ạ. Và xuất giá trị OUT trong FC93 ra đâu để ra LED. Mong a chỉ giúp.
    Có 2 cách kết nối:

    1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
    2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Ko tốn đến mức đó đâu hiếu ^_^
    dùng ic giải mã và quét led thì ví dụ 4 led 7 đoạn thì tốn 8 do thôi, 4 cho data và 4 cho chọn led, mạch cũng đơn giản, làm nhanh, giao tiếp phức tạp hơn đối với người mới bắt đầu đó,

    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Có 2 cách kết nối:

    1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
    2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Ko tốn đến mức đó đâu hiếu ^_^
    dùng ic giải mã và quét led thì ví dụ 4 led 7 đoạn thì tốn 8 do thôi, 4 cho data và 4 cho chọn led, mạch cũng đơn giản, làm nhanh, giao tiếp phức tạp hơn đối với người mới bắt đầu đó,

    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Có 2 cách kết nối:

    1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
    2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.

  4. #4
    hongminhbv
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Có 2 cách kết nối:

    1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
    2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
    dùng truyền thông thì nhanh nhất song rất phức tạp
    1, board led của bạn phải có chức năng truyền thông 485 với PLC
    2, PLC cũng phải có modul 232485 hoặc cổng 485 riêng
    3, người lập trình phải nắm được tất cả về truyền thông, bit truyền thông của PLC, và của board chạy led
    theo mình thì điêù khiển led 7 doạn bằng truyền thông mới thật sự là ngông.
    Nếu truyền thông như vậy thì mua luôn một cái HMI loại Text panel hiển thị và điều khiển được luôn tính ra còn rẻ và dễ lập trình hơn
    - theo mình dùng phương pháp quét là khả thi nhất nhưng PLC phải là loại out transitor mới được
    Xin lỗi bác Hiếu nhé mình không có ý gì đâu
    Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 05-04-2012 lúc 02:52 PM.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Các anh cho em hỏi là: Có những modul analog input RTD nào kết nối được với Modul CPU 314C-2DP của S7-300 ạ? Trong CPU này đã tích hợp sẵn 1 Pt 100 rồi nhưng bài toán của em còn cần thêm vài cái Pt 100 nữa ạ. Các anh giúp đỡ em với. Em tham khảo trên mạng thì một số người nói rằng mình có thể thiết kế mạch khuếch đại để chuẩn hóa tín hiệu kết nối với PLC và cũng có thể dùng modul để kết nối trực tiếp. Vậy như thế thì nên làm theo cách nào thì hơn ạ.
    Em xin cảm ơn nhiều ạ.!

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dung_gt Xem bài viết
    Các anh cho em hỏi là: Có những modul analog input RTD nào kết nối được với Modul CPU 314C-2DP của S7-300 ạ? Trong CPU này đã tích hợp sẵn 1 Pt 100 rồi nhưng bài toán của em còn cần thêm vài cái Pt 100 nữa ạ. Các anh giúp đỡ em với. Em tham khảo trên mạng thì một số người nói rằng mình có thể thiết kế mạch khuếch đại để chuẩn hóa tín hiệu kết nối với PLC và cũng có thể dùng modul để kết nối trực tiếp. Vậy như thế thì nên làm theo cách nào thì hơn ạ.
    Em xin cảm ơn nhiều ạ.!
    Bạn đủ tự tin để tạo ra module giao tiếp đó ko. Người ta gọi là CHÉM GIÓ - CHÉM BÃO cho vui thì nghe rồi bỏ quá chứ đừng để trong cái đầu.
    Module SM331 8 IN analog cho bạn xài thoải mái.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vâng. Các A cho e hỏi là thầy e bảo e phải mua nguồn 24VDC ngoài để cấp cho nút ấn và rơle đầu ra của PLC S7-300, Các a cho e hỏi là nên mua nguồn 24VDC bao nhiêu A (ampe)? E chỉ dùng cấp cho 6-7 nút ấn(và đèn trong nút ấn - khi ấn nút thì sáng) và 6-7 rơle ra của PLC thôi.

  8. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    xin chia buòn loại của bạn ko đọc được pt 100
    nếu mã 6ES7 334-0KE00-0AB0 thì đọc được 4 kênh

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xin cảm ơn các anh đã chỉ bảo tận tình. Quả thật chưa biết thì kết nối với PLC vẫn sợ, vì PLC là 1 đống tiền, sinh viên ko đủ khả năng chi trả nhà trường. Em đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công.
    Như đã hứa, nếu có ai muốn tìm hiểu về PT100 với PLC S7-300 cpu313c và cảm biến độ ẩm (tự chế: dùng IC NE555, LM358P, 2 tấm đồng cảm biến dạng điện dung cắm xuống đất) thì mình sẽ up đồ án của mình lên hướng dẫn. Do đã đi làm nên mình hơi bận, ko up ngay đc.

  10. #10
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
    Xin cảm ơn các anh đã chỉ bảo tận tình. Quả thật chưa biết thì kết nối với PLC vẫn sợ, vì PLC là 1 đống tiền, sinh viên ko đủ khả năng chi trả nhà trường. Em đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công.
    Như đã hứa, nếu có ai muốn tìm hiểu về PT100 với PLC S7-300 cpu313c và cảm biến độ ẩm (tự chế: dùng IC NE555, LM358P, 2 tấm đồng cảm biến dạng điện dung cắm xuống đất) thì mình sẽ up đồ án của mình lên hướng dẫn. Do đã đi làm nên mình hơi bận, ko up ngay đc.
    ok, bạn có thể chia sẻ m ko,mình chưa tiếp xúc vói cảm biến đó,ko có điều kiện. hiện tại m đang có đk
    bạn HD làm được cái này thì cảm ơn bạn