-
Little PLC
Gửi bởi
vthang.mta
Vâng. Cái này e đã tìm hiểu, nhưng e còn lúng túng là kết nối LED7 đoạn với PLC như thế nào ý a ạ. Và xuất giá trị OUT trong FC93 ra đâu để ra LED. Mong a chỉ giúp.
Có 2 cách kết nối:
1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
-
-
Thành viên cấp 1
Vâng. Các A cho e hỏi là thầy e bảo e phải mua nguồn 24VDC ngoài để cấp cho nút ấn và rơle đầu ra của PLC S7-300, Các a cho e hỏi là nên mua nguồn 24VDC bao nhiêu A (ampe)? E chỉ dùng cấp cho 6-7 nút ấn(và đèn trong nút ấn - khi ấn nút thì sáng) và 6-7 rơle ra của PLC thôi.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
dohung
Kênh AI RTD trên PLC có 2 chân phải không ? Em đấu 2 chân chung trên PT100 vào 1 đầu dương của kênh RTD,đầu kia nối vào chân âm của kênh RTD.Em cố gắng nhé.
Anh cho em hỏi cpu 313c 2dp có gắn thêm module analog SM334 AI4/AO2 8/8bit có kết nối trực tiếp PT100 hoặc can nhiệt loại K được không vậy anh ?
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
kietlong1991
Anh cho em hỏi cpu 313c 2dp có gắn thêm module analog SM334 AI4/AO2 8/8bit có kết nối trực tiếp PT100 hoặc can nhiệt loại K được không vậy anh ?
Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100.
-
-
Thành viên cấp 4
Ko tốn đến mức đó đâu hiếu ^_^
dùng ic giải mã và quét led thì ví dụ 4 led 7 đoạn thì tốn 8 do thôi, 4 cho data và 4 cho chọn led, mạch cũng đơn giản, làm nhanh, giao tiếp phức tạp hơn đối với người mới bắt đầu đó,
Gửi bởi
tran_hieu0983
Có 2 cách kết nối:
1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
-
-
Thành viên cấp 4
Ko tốn đến mức đó đâu hiếu ^_^
dùng ic giải mã và quét led thì ví dụ 4 led 7 đoạn thì tốn 8 do thôi, 4 cho data và 4 cho chọn led, mạch cũng đơn giản, làm nhanh, giao tiếp phức tạp hơn đối với người mới bắt đầu đó,
Gửi bởi
tran_hieu0983
Có 2 cách kết nối:
1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
-
-
Gửi bởi
tran_hieu0983
Có 2 cách kết nối:
1. Là dùng truyền thông RS485 giữa PLC và VĐK và VĐK sẽ làm nhiệm vụ quét LED.
2. Đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được nhưng tốn ngõ PLC rất nhiều ( ví dụ bạn thấy QD thì 4 byte = 32 ngõ. kaka. Không hợp lý. Làm vậy là hơi bị ngông ^^ tốt nhất dùng truyền thông xử lý cho đơn giản. Không còn cách khác là mua cái màn hình nhỏ nhỏ hiển thị giá còn rẻ hơn.
dùng truyền thông thì nhanh nhất song rất phức tạp
1, board led của bạn phải có chức năng truyền thông 485 với PLC
2, PLC cũng phải có modul 232485 hoặc cổng 485 riêng
3, người lập trình phải nắm được tất cả về truyền thông, bit truyền thông của PLC, và của board chạy led
theo mình thì điêù khiển led 7 doạn bằng truyền thông mới thật sự là ngông.
Nếu truyền thông như vậy thì mua luôn một cái HMI loại Text panel hiển thị và điều khiển được luôn tính ra còn rẻ và dễ lập trình hơn
- theo mình dùng phương pháp quét là khả thi nhất nhưng PLC phải là loại out transitor mới được
Xin lỗi bác Hiếu nhé mình không có ý gì đâu
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 05-04-2012 lúc 02:52 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
dohung
Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100.
6ES7 334-0CE01-0AA0 , em xem hình như là không đọc trực tiếp được, phải cần mua module đọc chuyên dụng nữa.
-
-
Thành viên cấp 4
xin chia buòn loại của bạn ko đọc được pt 100
nếu mã 6ES7 334-0KE00-0AB0 thì đọc được 4 kênh
-
-
Thành viên cấp 1
Xin cảm ơn các anh đã chỉ bảo tận tình. Quả thật chưa biết thì kết nối với PLC vẫn sợ, vì PLC là 1 đống tiền, sinh viên ko đủ khả năng chi trả nhà trường. Em đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công.
Như đã hứa, nếu có ai muốn tìm hiểu về PT100 với PLC S7-300 cpu313c và cảm biến độ ẩm (tự chế: dùng IC NE555, LM358P, 2 tấm đồng cảm biến dạng điện dung cắm xuống đất) thì mình sẽ up đồ án của mình lên hướng dẫn. Do đã đi làm nên mình hơi bận, ko up ngay đc.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:49 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu