Gửi bởi
baby.auto
4 - 20 là mức tín hiệu đưa vào đầu vào analog của bạn
Modul sẽ đọc được khoảng từ 6400 đến 32000 chẳng hạn ( ví dụ trường hợp modul nhận 0 - 20 mA ) hoặc 0 - 32000 ( với modul nhận 4-20mA ) . bạn dùn Fc105 chuyển giá trị của analog đọc về ( 6400 đến 32000 hoặc 0 đến 32000) về thành 0 đến 2 mét ( 0 - 20 dm )
chiều cao mực nước là 0 - 2m ( nếu bạn dùng 1 số đằng sau dấu phảy thì sẽ là 0.0 - 2.0 mét ) , mấy lấy giá trị cần so sánh nhận với 10 ( để bỏ dấu Phảy trong PLC ) sẽ có 0 đến 20 ( đây là chiều cao mực nước mình đặt vào để so sánh )
giờ dùng lệnh so sánh là ok
cảm ơn anh nhiều ạ, anh ơi, anh cho em hỏi sao lại đổi về dm , mà nhân 10 ạ, sao k để mm hả anh ?
1.PNG
Lần sửa cuối bởi BKVuDuyTu, ngày 03-30-2015 lúc 11:13 PM.
-