Đăng Ký
Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 71
  1. #61
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    các anh ơi, các anh cho em hỏi, em chưa hiểu lý thuyết phần AI, ví dụ em dùng cảm biến mức đo được tín hiệu 4 đến 20 mA về, sau đó đọc bằng FC 105 lưu giá trị đọc vào MD 20, thì em muốn so sánh giá trị mức đó với 1 số ví dụ là 2m thì làm thế nào ạ, chiều cao của bình là 0.1m đến 2m ( dải đo ạ ) ! em chưa hiểu phải xử lý số kiệu thế nào để so sánh ạ !

  2. #62
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    35
    Thanks
    20
    15 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi BKVuDuyTu Xem bài viết
    các anh ơi, các anh cho em hỏi, em chưa hiểu lý thuyết phần AI, ví dụ em dùng cảm biến mức đo được tín hiệu 4 đến 20 mA về, sau đó đọc bằng FC 105 lưu giá trị đọc vào MD 20, thì em muốn so sánh giá trị mức đó với 1 số ví dụ là 2m thì làm thế nào ạ, chiều cao của bình là 0.1m đến 2m ( dải đo ạ ) ! em chưa hiểu phải xử lý số kiệu thế nào để so sánh ạ !
    - Ví dụ cảm biến mức của bạn đo từ 0.1 đến 2 mét tương đương 4 - 20mA đọc vào analog tương đương 6,400 đến 32,000
    đơn vị bạn cần so sánh là 0.1 có nghĩa là chiều cao bạn nhập vào là 0.1 đến 2.0 và PLC sẽ hiểu là 01 đến 20 ( không nên tính toán có dấu trong PLC sẽ rất phức tạp và dễ sai lệch
    bạn dùng hàm FC105 hoặc tự viết code chuyển trừ 6,400 đến 32,000 ra thành 0 đến 20
    - chuyển dữ liệu sau tính toán và dữ liệu đọc về về cùng 1 kiểu số liệu như Bin, Hex... để so sánh
    vậy là được rồi

  3. #63
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baby.auto Xem bài viết
    - Ví dụ cảm biến mức của bạn đo từ 0.1 đến 2 mét tương đương 4 - 20mA đọc vào analog tương đương 6,400 đến 32,000
    đơn vị bạn cần so sánh là 0.1 có nghĩa là chiều cao bạn nhập vào là 0.1 đến 2.0 và PLC sẽ hiểu là 01 đến 20 ( không nên tính toán có dấu trong PLC sẽ rất phức tạp và dễ sai lệch
    bạn dùng hàm FC105 hoặc tự viết code chuyển trừ 6,400 đến 32,000 ra thành 0 đến 20
    - chuyển dữ liệu sau tính toán và dữ liệu đọc về về cùng 1 kiểu số liệu như Bin, Hex... để so sánh
    vậy là được rồi
    ANH ƠI, EM CHƯA HIỂU LẮM Ạ , t\\sao lại tính là 0 đến 20 , em tưởng 4 đến 20 chứ
    Lần sửa cuối bởi BKVuDuyTu, ngày 03-30-2015 lúc 12:53 AM.

  4. #64
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    35
    Thanks
    20
    15 lượt trong 10 bài viết
    4 - 20 là mức tín hiệu đưa vào đầu vào analog của bạn
    Modul sẽ đọc được khoảng từ 6400 đến 32000 chẳng hạn ( ví dụ trường hợp modul nhận 0 - 20 mA ) hoặc 0 - 32000 ( với modul nhận 4-20mA ) . bạn dùn Fc105 chuyển giá trị của analog đọc về ( 6400 đến 32000 hoặc 0 đến 32000) về thành 0 đến 2 mét ( 0 - 20 dm )
    chiều cao mực nước là 0 - 2m ( nếu bạn dùng 1 số đằng sau dấu phảy thì sẽ là 0.0 - 2.0 mét ) , mấy lấy giá trị cần so sánh nhận với 10 ( để bỏ dấu Phảy trong PLC ) sẽ có 0 đến 20 ( đây là chiều cao mực nước mình đặt vào để so sánh )
    giờ dùng lệnh so sánh là ok

  5. #65
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baby.auto Xem bài viết
    4 - 20 là mức tín hiệu đưa vào đầu vào analog của bạn
    Modul sẽ đọc được khoảng từ 6400 đến 32000 chẳng hạn ( ví dụ trường hợp modul nhận 0 - 20 mA ) hoặc 0 - 32000 ( với modul nhận 4-20mA ) . bạn dùn Fc105 chuyển giá trị của analog đọc về ( 6400 đến 32000 hoặc 0 đến 32000) về thành 0 đến 2 mét ( 0 - 20 dm )
    chiều cao mực nước là 0 - 2m ( nếu bạn dùng 1 số đằng sau dấu phảy thì sẽ là 0.0 - 2.0 mét ) , mấy lấy giá trị cần so sánh nhận với 10 ( để bỏ dấu Phảy trong PLC ) sẽ có 0 đến 20 ( đây là chiều cao mực nước mình đặt vào để so sánh )
    giờ dùng lệnh so sánh là ok
    cảm ơn anh nhiều ạ, anh ơi, anh cho em hỏi sao lại đổi về dm , mà nhân 10 ạ, sao k để mm hả anh ?
    1.PNG
    Lần sửa cuối bởi BKVuDuyTu, ngày 03-30-2015 lúc 11:13 PM.

  6. #66
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Anh @Trần Hiếu ơi, cho em hỏi sao mình lại phải dùng đơn vị dm thế ạ ? em nghĩ là dùng đơn vị nào cũng ok chứ anh nhỉ ?

  7. #67
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cho mình hỏi cách tính ra độ ẩm thực là như thế nào vậy?

  8. #68
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    38
    Thanks
    6
    3 lượt trong 2 bài viết
    các bạn đừng quan trong hóa về đơn vị, vì thực tế PLC không hiểu được các bạn đưa vào là tín hiệu nhiệt độ, áp suất, độ cao, độ dài... Nó chỉ có các chuẩn đầu vào là dòng điện (0-20mA, 4-20mA) hoặc điện áp(0-5V,0-10V,-10-10V) ...vậy có nghĩa là bạn chỉ cần cung cấp đấu vào theo chuẩn của cổng AI mà module đó quy định và do bạn cấu hình trong Step7. Sau đó bạn sẽ lấy tín hiệu vào để xử lý theo quy luật của bạn và bạn có thể đặt nó theo đơn vị hay độ phân giải như thế nào là tùy bạn. Theo tôi hiểu là như vậy.

  9. Bài viết của "vukhiem10101986" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #69
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vukhiem10101986 Xem bài viết
    các bạn đừng quan trong hóa về đơn vị, vì thực tế PLC không hiểu được các bạn đưa vào là tín hiệu nhiệt độ, áp suất, độ cao, độ dài... Nó chỉ có các chuẩn đầu vào là dòng điện (0-20mA, 4-20mA) hoặc điện áp(0-5V,0-10V,-10-10V) ...vậy có nghĩa là bạn chỉ cần cung cấp đấu vào theo chuẩn của cổng AI mà module đó quy định và do bạn cấu hình trong Step7. Sau đó bạn sẽ lấy tín hiệu vào để xử lý theo quy luật của bạn và bạn có thể đặt nó theo đơn vị hay độ phân giải như thế nào là tùy bạn. Theo tôi hiểu là như vậy.
    Mình phải biết đơn bị chứ, ví dụ như bạn cần so sánh giá trị đầu ra của FC 105 với 1 số ( có thể là m, KPa, m3/s , ... ) thì mình sẽ nhập vào cái HO_LIM và LO_LIM giới hạn của đại lượng mình cần so sánh, thế là có phải dễ dàng hơn k ?

  11. #70
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2019
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    chào các a. các tiền bối cho e hỏi nếu e muốn thêm 1 phương pháp điều kiển bằng điện thoại qua internet phải làm thế nào ạ. e cảm ơn
    Lần sửa cuối bởi pingpong, ngày 08-28-2019 lúc 09:37 PM.

Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top