    Hỏi về cảm biến nhiệt độ và độ ẩm với s7-300

    Em đang làm đồ án về tưới nước tự động trong nhà kính, e cần mua cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để kết nối với module analog plc s7-300 cpu 313C. E xin hỏi ai đã có kinh nghiệm về cảm biến trên chỉ e với, và mua loại nào? kết nối ra sao, e xin cảm ơn trước. Đây là lần đầu e đc làm thực tế, kiến thức thực tế rất ít, em xin các bác chỉ giáo.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Mình đã làm việc với con này mấy lần, và việc điều khiển cũng ok hết.

    Dùng PID điều khiển nhiệt độ của 300C.
    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1793

    Cảm biến nhiệt độ thì bạn có thể dùng RTD. Tốt nhất coi trong cấu hình của 313C có kênh 4 đo được nhiệt, nhưng không đo được độ ẩm. Nếu muốn đo đổ ẩm thì phải tìm cảm biến trả về tín hiệu 0 - 10V hoặc 0 -20mA.
    Chịu khó ra chợ vật tư, hoặc một số công ty bán đồ TĐH mà có hàng trung quốc thì phù hợp với túi tiền sinh viên.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Cảm biến nhiệt thì khuyên bạn nên dùng PT100 loại dương,nghĩa là khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,nó có loại 2 dây-3 dây-4 dây nhưng nguyên tắc chung chỉ là 2 dây.Khi mua PT100,bạn dùng VOM để đo xem dây nào chung.Khi đấu dây vô module thì trên module RTD này có 4 chân,bạn chỉ cần đấu 1 đầu vào dây +(I+,R+ gì đó quên rồi),Các 1 đầu còn lại vô dây -.Với S7-1200 thì bạn phải nối tắc 2 chân + với nhau; 2 chân - lại với nhau,với S7-300 thì không cần.

    Cảm biến độ ẩm thì hôm trước làm mầ quên mất cái mã,nhưng lưu ý nó có loại giá trị thuận,có loại giá trị nghịch.

    Chúc bạn thành công

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Với loại PT100,để scale thì em chỉ cần chuyển giá trị analog nhận được sang số thực,sau đó chia giá trị này cho 10.0.Như thế thì em sẽ có được giá trị nhiệt độ .

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chúc mừng anh Hưng nhá,đã lên Mod rồi.oack quá

  6. #6
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi fantasyf3c Xem bài viết
    Chúc mừng anh Hưng nhá,đã lên Mod rồi.oack quá
    Cảm ơn em,nhưng anh là Mod lâu rồi,em mới tham gia diễn đàn ah.
    Luận văn của em đến đâu rồi,nếu được thì giúp bạn trên kia đi em.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cảm ơn các tiền bối nhiều. E đã mua PT100, nó có 3 đầu dây, 2 màu xanh, 1 màu đỏ, giờ e kết nối với kênh 4 của module analog PLC s7-300 cpu 313c là đc phải ko các tiền bối? và giờ đến lập trình, e muốn hỏi là xử lý giá trị anaog thì e dùng hàm gì? các hàm nào? e chưa biết gì cả, e chưa có bài mẫu nào để tham khảo, mong các bác liệt kê cho e, e sẽ tìm hiểu, nếu e làm đc nhiệt độ thì độ ẩm sẽ tương tự, e sẽ tự làm. Em xin cảm ơn. (các giá trị analog nó nằm ờ vùng nhớ nào? ý e hỏi đúng k ạ?)

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
    cảm ơn các tiền bối nhiều. E đã mua PT100, nó có 3 đầu dây, 2 màu xanh, 1 màu đỏ, giờ e kết nối với kênh 4 của module analog PLC s7-300 cpu 313c là đc phải ko các tiền bối? và giờ đến lập trình, e muốn hỏi là xử lý giá trị anaog thì e dùng hàm gì? các hàm nào? e chưa biết gì cả, e chưa có bài mẫu nào để tham khảo, mong các bác liệt kê cho e, e sẽ tìm hiểu, nếu e làm đc nhiệt độ thì độ ẩm sẽ tương tự, e sẽ tự làm. Em xin cảm ơn. (các giá trị analog nó nằm ờ vùng nhớ nào? ý e hỏi đúng k ạ?)
    Pác cứ làm thế này là được. Modul RTD đấu 2 dây pt100 với 1-3 và 2-4. Viết code như sau:
    L PIW1
    L 100
    /I
    T MW0
    kiểu gì cũng ra được nhiệt độ mõi tội là số nguyên. Số thực làm tương tự I-DI, DI-R, DIV-R.OK!

  9. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Với loại PT100,để scale thì em chỉ cần chuyển giá trị analog nhận được sang số thực,sau đó chia giá trị này cho 10.0.Như thế thì em sẽ có được giá trị nhiệt độ .

    anh dohung cho e hỏi nếu mình scale thì hi_lim mình cho bao nhiêu vậy anh ,bởi vì còn pt100 e hok có thông số nên ko biết bao nhiêu nữa .

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em cũng đang làm đồ án giống của anh. Anh có thể để lại số điện thoại rồi anh em mình cùng ngiên cứu.