Anh ơi, e làm xong rồi

đọc như anh nói, e lấy giá trị trong PIW108 chia cho 10 ra 22.4 hoặc nhiệt độ khác cũng vậy. E có 1 vấn đề là "tại sao PIW108 nó lưu giá trị nhiệt độ luôn hả a?(với đầu vào là pt100)", các kênh analog đầu vào là điện áp (từ 0-->10V) thì trong vùng nhớ analog PIW tương ứng nó sẽ lưu giá trị gì?
E làm xong đồ án e sẽ post lên đây cho mọi người chưa rõ tham khảo. Cảm ơn a.

Chúc mừng em.
PT100 đọc xung dùng kênh RTD nó scale theo công thức y=10x,(y là giá trị đọc được,x là giá trị nhiệt độ),nên em chia cho 10 là tất nhiền,và chắc em cũng hiểu vì sao phải chuyển sang số thực trước đúng không ?.
PT100 không dùng bộ transmiter chỉ có thể dùng module RTD để đọc giá trị,không thể dùng analog 0-10V,4-20mA(nhớ là không dùng transmitter),nên em cấm PT100 vô AI 0-10V nó sẽ báo lỗi.
Làm tiếp đi em.Không hiểu cứ post,anh biết anh chỉ.
-