Anh cho em hỏi cpu 313c 2dp có gắn thêm module analog SM334 AI4/AO2 8/8bit có kết nối trực tiếp PT100 hoặc can nhiệt loại K được không vậy anh ?
Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dohung
Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100.
6ES7 334-0CE01-0AA0 , em xem hình như là không đọc trực tiếp được, phải cần mua module đọc chuyên dụng nữa.
-