Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
chào bạn. MÌnh có định làm FC105, vì nó là khối hàm sẵn trong PLC nhưng mình đã làm FC105 khi đọc giá trị cảm biến độ ẩm (từ 0-->10V) rồi nên mình muốn tìm hiểu xem move vùng nhớ PIW ra các vùng nhớ khác rồi xử lý được không (Và mình đã xử lý đc trong đồ án), vì theo mình là với sinh viên, có cơ hội dùng dụng cụ thật thì tốt nhất là hãy làm 1 vấn đề càng nhiều cách càng tốt :D nếu đã dùng FC105 thì thử tìm xem có cách nào khác không. Đó chỉ là ý kiến của mình^^.
thực ra nó cũng chỉ là các vùng nhớ WORD hay INT thui mà. PIW khác gì MW đâu, quan trọng là PIW là cổng vào analog của PLC.
còn MW là vùng nhớ trung gian, nó tương tự nhau. dùng FC105 hay tự viết hàm đọc đều được mà. miễn sao phục vụ mục đích của mình tốt là ổn.