- Ví dụ cảm biến mức của bạn đo từ 0.1 đến 2 mét tương đương 4 - 20mA đọc vào analog tương đương 6,400 đến 32,000
đơn vị bạn cần so sánh là 0.1 có nghĩa là chiều cao bạn nhập vào là 0.1 đến 2.0 và PLC sẽ hiểu là 01 đến 20 ( không nên tính toán có dấu trong PLC sẽ rất phức tạp và dễ sai lệch
bạn dùng hàm FC105 hoặc tự viết code chuyển trừ 6,400 đến 32,000 ra thành 0 đến 20
- chuyển dữ liệu sau tính toán và dữ liệu đọc về về cùng 1 kiểu số liệu như Bin, Hex... để so sánh
vậy là được rồi
ANH ƠI, EM CHƯA HIỂU LẮM Ạ , t\\sao lại tính là 0 đến 20 , em tưởng 4 đến 20 chứ