-
Thành viên cấp 1
Hỏi về cảm biến nhiệt độ và độ ẩm với s7-300
Em đang làm đồ án về tưới nước tự động trong nhà kính, e cần mua cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để kết nối với module analog plc s7-300 cpu 313C. E xin hỏi ai đã có kinh nghiệm về cảm biến trên chỉ e với, và mua loại nào? kết nối ra sao, e xin cảm ơn trước. Đây là lần đầu e đc làm thực tế, kiến thức thực tế rất ít, em xin các bác chỉ giáo.
-
-
Little PLC
Mình đã làm việc với con này mấy lần, và việc điều khiển cũng ok hết.
Dùng PID điều khiển nhiệt độ của 300C.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1793
Cảm biến nhiệt độ thì bạn có thể dùng RTD. Tốt nhất coi trong cấu hình của 313C có kênh 4 đo được nhiệt, nhưng không đo được độ ẩm. Nếu muốn đo đổ ẩm thì phải tìm cảm biến trả về tín hiệu 0 - 10V hoặc 0 -20mA.
Chịu khó ra chợ vật tư, hoặc một số công ty bán đồ TĐH mà có hàng trung quốc thì phù hợp với túi tiền sinh viên.
-
-
Thành viên cấp 7
Cảm biến nhiệt thì khuyên bạn nên dùng PT100 loại dương,nghĩa là khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,nó có loại 2 dây-3 dây-4 dây nhưng nguyên tắc chung chỉ là 2 dây.Khi mua PT100,bạn dùng VOM để đo xem dây nào chung.Khi đấu dây vô module thì trên module RTD này có 4 chân,bạn chỉ cần đấu 1 đầu vào dây +(I+,R+ gì đó quên rồi),Các 1 đầu còn lại vô dây -.Với S7-1200 thì bạn phải nối tắc 2 chân + với nhau; 2 chân - lại với nhau,với S7-300 thì không cần.
Cảm biến độ ẩm thì hôm trước làm mầ quên mất cái mã,nhưng lưu ý nó có loại giá trị thuận,có loại giá trị nghịch.
Chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 7
Với loại PT100,để scale thì em chỉ cần chuyển giá trị analog nhận được sang số thực,sau đó chia giá trị này cho 10.0.Như thế thì em sẽ có được giá trị nhiệt độ .
-
-
Thành viên Mới
Em cũng đang làm đồ án giống của anh. Anh có thể để lại số điện thoại rồi anh em mình cùng ngiên cứu.
nick: manhcuong_ls06
sđt 01674516543
-
-
Thành viên Mới
Chúc mừng anh Hưng nhá,đã lên Mod rồi.oack quá
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
fantasyf3c
Chúc mừng anh Hưng nhá,đã lên Mod rồi.oack quá
Cảm ơn em,nhưng anh là Mod lâu rồi,em mới tham gia diễn đàn ah.
Luận văn của em đến đâu rồi,nếu được thì giúp bạn trên kia đi em.
-
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn các tiền bối nhiều. E đã mua PT100, nó có 3 đầu dây, 2 màu xanh, 1 màu đỏ, giờ e kết nối với kênh 4 của module analog PLC s7-300 cpu 313c là đc phải ko các tiền bối? và giờ đến lập trình, e muốn hỏi là xử lý giá trị anaog thì e dùng hàm gì? các hàm nào? e chưa biết gì cả, e chưa có bài mẫu nào để tham khảo, mong các bác liệt kê cho e, e sẽ tìm hiểu, nếu e làm đc nhiệt độ thì độ ẩm sẽ tương tự, e sẽ tự làm. Em xin cảm ơn. (các giá trị analog nó nằm ờ vùng nhớ nào? ý e hỏi đúng k ạ?)
-
-
Thành viên Mới
Mình thì làm cảm biến độ ẩm trước. Còn nhiệt độ thì mình đang định dùng con LM335. Anh Hưng xem chương trình của em xem ah. Em mô phỏng sim mà ko được http://www.mediafire.com/?cjcfgww6rmcxte5
-
-
Thành viên cấp 1
bạn làm độ ẩm dùng con gì thế? bảo mình với đc ko? mình tìm ko đc. Thầy mình bảo nhiệt độ làm LM35 ko công nghiệp bạn à, đã làm PLC thì đồ phải công nghiệp 1 chút, nên mình dùng PT100, nếu làm xong mình sẽ gửi bài cho mọi người, mình gà lắm Fantasy à.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:59 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu