    Các thầy và anh mtspk cho em hỏi chút. Có nhất thiết mình phải kết nối mạng Profibus thì mới có thể làm dự phòng bằng PLC không?
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  2. #2
    mtspk
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Các thầy và anh mtspk cho em hỏi chút. Có nhất thiết mình phải kết nối mạng Profibus thì mới có thể làm dự phòng bằng PLC không?
    Hi All
    CPU giao tiếp với ET200M phải qua cổng DP(giao tiếp profibus). Còn 2 CPU giao tiếp với nhau có 3 cách: MPI, Profibus, Ethernet, nếu giao tiếp bằng Profibus, Ethernet tốc độ nhanh hơn nhưng phải có module giao tiếp nữa
    Bạn thấy CPU 315-2DP có 2 cổng (MPI và DP). Vậy cổng MPI dùng để giao tiếp với CPU dự phòng, còn cổng DP giao tiếp với ET200M .

    Chúc bạn thành công!