http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=186&page=2
Bạn xem chổ này, tui có gửi hình lên nè.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=186&page=2
Bạn xem chổ này, tui có gửi hình lên nè.
0983.398.372
Hidden Content
Mô hình kết nối mạng mà mình đã làm
Nguyên lý hoạt động của PLC Master và PLC Standby
Tài liệu tổng quan về Redundancy software
http://www.mediafire.com/?xuhzutuh7z0b6d9
Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
Bạn ơi, tôi có 02 module IM153 (mỗi module chỉ có 01 cổng profibus).
1/ Theo cấu hình của bạn, tôi ghép 02 module này cạnh nhau, rồi kết nối với module I/O, vậy có lỗi không anh, chỉ dùng connection nhỏ màu đen.
2/ Mình thiết kế tiết kiệm trạm A và Trạm B chỉ bằng 1 mạng truyền thông MPI thôi được không?
Cảm ơn bạn.
0983.398.372
Hidden Content
Hi All
Em xin được phép trả lời câu hỏi của anh Tommy
1. Nếu a dùng connection nhỏ màu đen bình thường(thường dùng để kết nối các module DI,DO,AI,AO với nhau) thì chắc chắn không được.Anh phải dùng connection chuyên dụng có tính năng Redudancy để kết nối 2 IM với nhau.Connection đặc biệt này có tác dụng để IM2 nhận biết là IM1 có bị lỗi hay ko và ngược lại.
2.Em xin trả lời là được.Lúc này trạm A và trạm B trao đổi dữ liệu với nhau qua cổng MPI(lúc trước em dùng PID để điều khiển lưu lượng nước, kết quả là khi PLC Master bị lỗi thì các thông số setpoint,PV,Kp, Ki, Kd được transfer toàn bộ sang PLC Standby, có được điều này thì tính dự phòng của mình mới có ý nghĩa).Như vậy nếu giao tiếp với nhau qua MPI thì chúng ta không cần 2 module CP 342-5, 2 module CP342-5 là để giao tiếp với nhau qua profibus(tốc độ truyền nhanh ).
Sau đây là mô hình mạng nếu giao tiếp 2 PLC qua cổng MPI. Nếu bạn setup không đúng thì bạn sẽ thấy 2 module IM 153-2 tách riêng biệt với nhau(nếu setup đúng thì nó sẽ dính lại với nhau như hình vẽ )
Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
HI, Sony. Cùng học tập nha.
Cảm ơn anh mtspkt. Em đã có trao đổi với thầy Phương. Nói chung là đến giờ này vẫn chưa có phần cứng. Giờ em vẫn đang đọc tài liệu anh gửi. Mà "đắm đuối" quá. Tiếng Anh, tiếng Em không đến nỗi nào, tuy nhiên chỉ đọc tài liệu mà không thực hành thì chẳng thể nào thành công được.
Sẵn tiện cho em hỏi anh mtspkt và anh hongphilong 1 chút.
+ Anh nói setup đúng thì sẽ nhập lại còn sai thì các khối IM153-2 sẽ tách ra. Vậy phải setup thế nào cho đúng?
+ Khối nguồn Redundant là khối nguồn gì? Em thấy các khối nguồn cho PLC toàn là 5v, 10v...
+ Connector là gì vậy ạ?
Lần sửa cuối bởi thinhbi, ngày 05-03-2011 lúc 12:49 PM.
SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG
Trả lời 3 câu hỏi của bạn nhé,chắc do anh mtspk bận quá đó.
1.Để làm được điều này em nên đọc kỹ Manual của anh mtspk để có những khám phá thú vị,hồi a cũng bị vậy rồi.Nếu em không làm được nữa thì liên hệ anh.
2.Nguồn redundant là nguồn cũng có chức năng dự phòng.Nhưng muốn dùng nó cũng phải kèm theo UPS.
3.Conector là phần kết nối 2 đầu sợi các ngõ DP của CPU và ET,hoặc hai cổng MPI cải hai con 315 lại cới nhau.Để thêm thông tin xin tham khảo tại đây. http://www.sea.siemens.com/us/Produc...Connector.aspx
Hi All
Bạn hongphilong học trường nào vậy, làm redundancy lâu chưa. Kỳ trước mình làm đề tài tốt nghiệp về cái này mà tìm người hỗ trợ không có. Vì phần cứng đắt nên ít người làm về nó. Sau mấy tháng cuối cùng cũng làm được, tuy vất vả nhưng khi làm được thấy vui vui, hihi.
Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
Hi ALL
+ Thật ra cũng không cần nguồn dự phòng đâu. Vì mục đích chính là làm dự phòng 2 PLC mà, nhưng nếu có nguồn dự phòng thì càng tốt.
+ Mình cũng dùng 2 IM này để làm: 2 module IM153-2 6ES7153-2BA02-0XB0, có thể dùng Im khác nhưng phải có tính năng dự phòng (đọc trong file manual). Giống như bạn hongphilong đã nói : phải có thanh rack để kết nối 2 IM này, hình như khi mình mua 2 IM người ta có bán luôn thanh rack
+Các connentor không có j đặc biệt cả, nó là các đầu nối của mạng profibus thôi. Nhưng chú ý cái switch trên connector, gạt ON/OFF linh tinh là nó báo Fail đó.
Khi làm thực tế thì sẽ phát sinh nhiều điều, mà đọc lý thuyết thì không biết được.
Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
Hi All
Cái này lúc trước mình có nói, nếu setup không đúng thì nó sẽ tách riêng như vậy đó. Bạn đọc kỹ lại manual, có hướng dẫn đó.Bạn setup 1 trạm, rồi chọn chế độ copy redundancy , rồi pase sang trạm thứ 2, bạn cứ đọc kỹ file manual đi,khi nào làm không được thì mình sẽ nói chi tiết hơn.
Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
Đánh dấu