  1. #21
    mtspk
    Guest

    Thumbs up

    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Bạn ơi, tôi có 02 module IM153 (mỗi module chỉ có 01 cổng profibus).

    1/ Theo cấu hình của bạn, tôi ghép 02 module này cạnh nhau, rồi kết nối với module I/O, vậy có lỗi không anh, chỉ dùng connection nhỏ màu đen.
    2/ Mình thiết kế tiết kiệm trạm A và Trạm B chỉ bằng 1 mạng truyền thông MPI thôi được không?
    Cảm ơn bạn.

    Hi All
    Em xin được phép trả lời câu hỏi của anh Tommy
    1. Nếu a dùng connection nhỏ màu đen bình thường(thường dùng để kết nối các module DI,DO,AI,AO với nhau) thì chắc chắn không được.Anh phải dùng connection chuyên dụng có tính năng Redudancy để kết nối 2 IM với nhau.Connection đặc biệt này có tác dụng để IM2 nhận biết là IM1 có bị lỗi hay ko và ngược lại.
    2.Em xin trả lời là được.Lúc này trạm A và trạm B trao đổi dữ liệu với nhau qua cổng MPI(lúc trước em dùng PID để điều khiển lưu lượng nước, kết quả là khi PLC Master bị lỗi thì các thông số setpoint,PV,Kp, Ki, Kd được transfer toàn bộ sang PLC Standby, có được điều này thì tính dự phòng của mình mới có ý nghĩa).Như vậy nếu giao tiếp với nhau qua MPI thì chúng ta không cần 2 module CP 342-5, 2 module CP342-5 là để giao tiếp với nhau qua profibus(tốc độ truyền nhanh ).

    Sau đây là mô hình mạng nếu giao tiếp 2 PLC qua cổng MPI. Nếu bạn setup không đúng thì bạn sẽ thấy 2 module IM 153-2 tách riêng biệt với nhau(nếu setup đúng thì nó sẽ dính lại với nhau như hình vẽ )



    Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!

  2. #22
    mtspk
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi sony12345669 Xem bài viết
    xin chào mtspk!
    mình hiện là sinh viên của ĐH SPKT TPHCM. Mình đang làm đề tài tốt nghiệp về vấn đề này nhưng đang gặp một số vấn đề khó khăn. Bạn có thể chia sẻ cho minh tài liệu về vấn đề này được k?. Đây là địa chỉ mail của mình: [email protected]
    thanks.
    Chào bạn sony12345669!

    Bạn học ĐH SPKT TPHCM, chắc có lẽ bạn học khoa Điện-Điện Tử. Mình nghe nói thầy Phương đã mua được phần cứng để làm redundancy rồi. Nhiệm vụ của bạn là tìm hiểu xem phần cứng đó đã đủ để làm một hệ thống có tính năng redundancy chưa.

    Mình có một ý kiến thế này: bạn thinhbi cũng đang muốn làm đề tài tốt nghiệp về redundancy nhưng gặp khó khăn về phần cứng. Vậy tại sao bạn thinhbi và bạn sony12345669 không kết hợp với nhau để làm, nhiều người làm sẽ tăng khả năng thành công, giảm thời gian và quan trọng là học hỏi lẫn nhau.

    Mình không thể gởi trực tiếp tài liệu vào email của bạn , mà sẽ post lên forum này để mọi người cùng tham khảo. Bạn cứ tìm hiểu, có khó khăn gì thì cứ đặt câu hỏi, nếu có thể mình và mọi người sẽ hỗ trợ bạn

    Tài liệu tổng quan về Redundancy software mà siemens đã support, xin nói thêm là chỉ dựa manual này thì chưa đủ, cần phải nhiều thời gian và tìm những tài liệu khác có liên quan nữa.
    http://www.mediafire.com/?0rluw0lc336nub2
    Ngoài ra bạn có thể vào trang này để đọc thêm, có thể đặt câu hỏi và xem mấy người nước ngoài thảo luận về cái này
    https://support.automation.siemens.c...rim=99&lang=en


    Work Smarter, Not Harder
    Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
    Lần sửa cuối bởi mtspk, ngày 04-29-2011 lúc 11:33 PM.

  3. #23
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Chào mtspkt;

    Cảm ơn bạn đã chia sẽ, tôi cũng rất muốn tìm hiểu về redundancy, có gì hay anh chia sẽ lên diễn đàn nha.

    Cảm ơn rất nhiều.

    Cho hỏi thêm: phần cứng tối thiểu cần thiết dùng cho redundancy bao gồm những gì?

    vd: 2 cpu 315-2dp; còn gì nữa anh?

    giúp đỡ anh phần cứng nè:

    -2 Cpu 315-2dp
    -1 nguồn redundant
    -2 module IM153-2 6ES7153-2BA02-0XB0, 1 thanh rack cho thèn IM này là loại khác loại thường đó nha, Bus unit để kết nối module IO, 01 Bus Unit để kết nối 2 module IM153-2, các module IO.
    -6 connector để kết nối module với nhau.
    cái unit kết nối I/O và unit kết nối IM 153-2 la khác nhau đó nha.

  4. #24
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    HI, Sony. Cùng học tập nha.
    Cảm ơn anh mtspkt. Em đã có trao đổi với thầy Phương. Nói chung là đến giờ này vẫn chưa có phần cứng. Giờ em vẫn đang đọc tài liệu anh gửi. Mà "đắm đuối" quá. Tiếng Anh, tiếng Em không đến nỗi nào, tuy nhiên chỉ đọc tài liệu mà không thực hành thì chẳng thể nào thành công được.

    Sẵn tiện cho em hỏi anh mtspkt và anh hongphilong 1 chút.
    + Anh nói setup đúng thì sẽ nhập lại còn sai thì các khối IM153-2 sẽ tách ra. Vậy phải setup thế nào cho đúng?
    + Khối nguồn Redundant là khối nguồn gì? Em thấy các khối nguồn cho PLC toàn là 5v, 10v...
    + Connector là gì vậy ạ?
    Lần sửa cuối bởi thinhbi, ngày 05-03-2011 lúc 12:49 PM.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  5. #25
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    HI, Sony. Cùng học tập nha.
    Cảm ơn anh mtspkt. Em đã có trao đổi với thầy Phương. Nói chung là đến giờ này vẫn chưa có phần cứng. Giờ em vẫn đang đọc tài liệu anh gửi. Mà "đắm đuối" quá. Tiếng Anh, tiếng Em không đến nỗi nào, tuy nhiên chỉ đọc tài liệu mà không thực hành thì chẳng thể nào thành công được.

    Sẵn tiện cho em hỏi anh mtspkt và anh hongphilong 1 chút.
    + Anh nói setup đúng thì sẽ nhập lại còn sai thì các khối IM153-2 sẽ tách ra. Vậy phải setup thế nào cho đúng?
    + Khối nguồn Redundant là khối nguồn gì? Em thấy các khối nguồn cho PLC toàn là 5v, 10v...
    + Connector là gì vậy ạ?
    Trả lời 3 câu hỏi của bạn nhé,chắc do anh mtspk bận quá đó.
    1.Để làm được điều này em nên đọc kỹ Manual của anh mtspk để có những khám phá thú vị,hồi a cũng bị vậy rồi.Nếu em không làm được nữa thì liên hệ anh.
    2.Nguồn redundant là nguồn cũng có chức năng dự phòng.Nhưng muốn dùng nó cũng phải kèm theo UPS.
    3.Conector là phần kết nối 2 đầu sợi các ngõ DP của CPU và ET,hoặc hai cổng MPI cải hai con 315 lại cới nhau.Để thêm thông tin xin tham khảo tại đây. http://www.sea.siemens.com/us/Produc...Connector.aspx

  6. #26
    mtspk
    Guest

    Thumbs up

    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    HI, Sony. Cùng học tập nha.
    Cảm ơn anh mtspkt. Em đã có trao đổi với thầy Phương. Nói chung là đến giờ này vẫn chưa có phần cứng. Giờ em vẫn đang đọc tài liệu anh gửi. Mà "đắm đuối" quá. Tiếng Anh, tiếng Em không đến nỗi nào, tuy nhiên chỉ đọc tài liệu mà không thực hành thì chẳng thể nào thành công được.

    Sẵn tiện cho em hỏi anh mtspkt và anh hongphilong 1 chút.
    + Anh nói setup đúng thì sẽ nhập lại còn sai thì các khối IM153-2 sẽ tách ra. Vậy phải setup thế nào cho đúng?
    + Khối nguồn Redundant là khối nguồn gì? Em thấy các khối nguồn cho PLC toàn là 5v, 10v...
    + Connector là gì vậy ạ?
    Hi ALL
    + Thật ra cũng không cần nguồn dự phòng đâu. Vì mục đích chính là làm dự phòng 2 PLC mà, nhưng nếu có nguồn dự phòng thì càng tốt.
    + Mình cũng dùng 2 IM này để làm: 2 module IM153-2 6ES7153-2BA02-0XB0, có thể dùng Im khác nhưng phải có tính năng dự phòng (đọc trong file manual). Giống như bạn hongphilong đã nói : phải có thanh rack để kết nối 2 IM này, hình như khi mình mua 2 IM người ta có bán luôn thanh rack
    +Các connentor không có j đặc biệt cả, nó là các đầu nối của mạng profibus thôi. Nhưng chú ý cái switch trên connector, gạt ON/OFF linh tinh là nó báo Fail đó.

    Khi làm thực tế thì sẽ phát sinh nhiều điều, mà đọc lý thuyết thì không biết được.

    Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!

  7. #27
    mtspk
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
    Trả lời 3 câu hỏi của bạn nhé,chắc do anh mtspk bận quá đó.
    1.Để làm được điều này em nên đọc kỹ Manual của anh mtspk để có những khám phá thú vị,hồi a cũng bị vậy rồi.Nếu em không làm được nữa thì liên hệ anh.
    2.Nguồn redundant là nguồn cũng có chức năng dự phòng.Nhưng muốn dùng nó cũng phải kèm theo UPS.
    3.Conector là phần kết nối 2 đầu sợi các ngõ DP của CPU và ET,hoặc hai cổng MPI cải hai con 315 lại cới nhau.Để thêm thông tin xin tham khảo tại đây. http://www.sea.siemens.com/us/Produc...Connector.aspx
    Hi All
    Bạn hongphilong học trường nào vậy, làm redundancy lâu chưa. Kỳ trước mình làm đề tài tốt nghiệp về cái này mà tìm người hỗ trợ không có. Vì phần cứng đắt nên ít người làm về nó. Sau mấy tháng cuối cùng cũng làm được, tuy vất vả nhưng khi làm được thấy vui vui, hihi.

    Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!

  8. #28
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết


    Hai anh xem qua giùm với. Em không thể làm cho hai IM 153-2 nhập chung lại được. Xin anh cho em hướng dẫn với.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  9. #29
    mtspk
    Guest

    Thumbs up

    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết


    Hai anh xem qua giùm với. Em không thể làm cho hai IM 153-2 nhập chung lại được. Xin anh cho em hướng dẫn với.
    Hi All
    Cái này lúc trước mình có nói, nếu setup không đúng thì nó sẽ tách riêng như vậy đó. Bạn đọc kỹ lại manual, có hướng dẫn đó.Bạn setup 1 trạm, rồi chọn chế độ copy redundancy , rồi pase sang trạm thứ 2, bạn cứ đọc kỹ file manual đi,khi nào làm không được thì mình sẽ nói chi tiết hơn.


    Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!

  10. #30
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết


    Anh xem giúp em. Em không thể làm được. Em đã làm đúng các bước trong Manual. Tuy nhiên, đến chỗ Edit --> Insert Redundant thì tính năng này lại bị ẩn đi. Vậy là sao hả anh. Mong anh chỉ giúp thêm. Cảm ơn anh nhiều.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG