thanh48ckcd
Mấy huynh cho e hỏi PLC S7-400 có thể dự phòng cho PLC S7-400H được không ạ, dựa vào tiêu chí nào để mình biết được là cái nào có thể dự phòng cho cái nào, cảm ơn các huynh nhiều
dòng PLC S7-400 thì chọn những loại có chữ H thì sẽ có thể sử dụng cho hệ thống dự phòng.
Thân chào
-
-
Thành viên Mới
Như vậy có nghĩa là dòng PLC S7-400 có chữ H dự phòng được cho PLC S7-400 phải không a, e chưa hiểu rõ làm sao để mình có thể xác định được cái nào có thể dự phòng được cho cái nào. cảm ơn a đã trả lời
-
-
Thành viên Mới
Hehe, hiểu được rồi mấy huynh ơi, thì ra trong PLC S7-400H có tới 2 chip vi xử lý, nó thực chất là 2 PLC S7-400. 1 con VXL thì thực hiện chương trình rồi truyền cho con VXL còn lại. trong khi con VXL còn lại thực hiện chương trình thì con VXL trước đó tiếp tục thực hiện vòng quét
-
-
Thành viên Mới
Cảm ơn anh Hiếu nhiều nha!
-
-
Thành viên cấp 4
thông tin đó ở đâu ra vậy bạn ^_^, nó không chính xác nhé, bạn tìm hiểu lại đi
Gửi bởi
thanh48ckcd
Hehe, hiểu được rồi mấy huynh ơi, thì ra trong PLC S7-400H có tới 2 chip vi xử lý, nó thực chất là 2 PLC S7-400. 1 con VXL thì thực hiện chương trình rồi truyền cho con VXL còn lại. trong khi con VXL còn lại thực hiện chương trình thì con VXL trước đó tiếp tục thực hiện vòng quét
-
-
Thành viên cấp 2
Dear Ncrazy !
Theo như thông tin mình biết bạn có làm thực tế Redaduncy rồi. Bạn hãy chia sẻ kiến thức cho anh em với ^^ he he he.
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Email:
Hidden Content
---------------------------------------------------------------
-
-
Thành viên cấp 2
trên dòng S7-400 đúng là cái nào có thêm chữ H là có dự phòng.
Những loại có thêm Chữ H là gồm 2 con PLC đấy. Thấy trên config nó thế ^^!
Lần sửa cuối bởi hoafnt, ngày 09-28-2012 lúc 10:36 PM.
Lý do: nhầm lẫn PC
-
-
Thành viên Mới
Ở trạm B, khi chọn insert Redundant phải click chuột trái chọn vào line Profibus thì mới tự động insert được. Cái phần này anh em dấu nghề suốt, ngay cả Vendor(chủ yếu là vendor VN) khi cung cấp cho Owner cũng dấu code, thế thì VN chẳng bao giờ phát triển được.
Mình cũng muốn tìm hiểu cái này nhưng tìm trên diễn đàn tới phần quan trọng thì anh nào cũng 'khước từ".
-
-
Little PLC
Gửi bởi
quangsystem
Ở trạm B, khi chọn insert Redundant phải click chuột trái chọn vào line Profibus thì mới tự động insert được. Cái phần này anh em dấu nghề suốt, ngay cả Vendor(chủ yếu là vendor VN) khi cung cấp cho Owner cũng dấu code, thế thì VN chẳng bao giờ phát triển được.
Mình cũng muốn tìm hiểu cái này nhưng tìm trên diễn đàn tới phần quan trọng thì anh nào cũng 'khước từ".
Hi bạn.
Cái này thì mình xin nói 1 câu công bằng nha vì chính mình cũng đi hỏi khá nhiều và có những cái thì người hỗ trợ cũng không thể trả lời cho bạn:
1/ Bạn là ai? Bạn có mối liên hệ gì với người đó ko? - Không thì tại sao họ lại chỉ bạn hết tần tật . Còn bạn nói vào diễn dàn nước ngoài? Bạn xem kỹ đi nước ngoài có ai hỏi những câu như người Việt mình không? - Hỏi những câu muốn làm "ông nội" người khác. ^_^. Bùn thì chịu nhưng cái họ hỗ trợ là tài liệu manual và nếu bạn còn 1 xíu vướng mắc họ sẽ chỉ còn lại vẫn bị charge phí bình thường.
2/ Những đàn anh đi trước họ đâu phải ngồi không và được người khác chỉ và lấy được cái chỉ 1 cái rụp thì bị người khác coi thường và cái đáng hỏi không hỏi mà cái gì cũng hỏi khi không cố gắng thì cứ he..lp me thì chẳng còn ai nhiệt tình nữa. - Chỉ một vấn đề chỉ là cần định hướng là xong còn lại thì miễn phí cũng có giá chứ. Người ta có được nó có miễn phí không bạn? Đôi khi họ mất cái rất nhỏ đó là tình nghĩa + 1 vài ly cà phê. Còn lại có khi trả giá bằng cả năm, 2 năm, 3 năm về thời gian. Đôi khi lại là khóa học (vài triệu ở việt nam và vài ngàn tới vài chục ngàn $ khi được đào tạo chính hãng)---> Ai cho những người đó free ko bạn?
3/ Bạn có đi giúp người khác chưa? hay bạn chỉ ngồi đó "lượm trái ngọt" mà chưa cho đi. Hãy cho đi rồi bạn sẽ được người khác cho lại.
Chẳng ai muốn ích kỷ đâu bạn nhưng nếu bạn là người xứng đáng giúp thì 1 xu họ cũng ko lấy. Nhiều khi còn lại được cho ngược lại khi gặp những đàn anh đi trước đó. Những anh kỹ thuật đi trước họ có cách nhìn và sẽ ra tay giúp khi bạn chơi đúng cách.
P/s: Muốn nhận được thì ráng cho đi nhiều và cho đi thì đừng đòi hỏi nhận được thì công bằng cuộc sống sẽ tự xuất hiện.
Thân chào và xin nhận gạch.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
quangsystem
Ở trạm B, khi chọn insert Redundant phải click chuột trái chọn vào line Profibus thì mới tự động insert được. Cái phần này anh em dấu nghề suốt, ngay cả Vendor(chủ yếu là vendor VN) khi cung cấp cho Owner cũng dấu code, thế thì VN chẳng bao giờ phát triển được.
Mình cũng muốn tìm hiểu cái này nhưng tìm trên diễn đàn tới phần quan trọng thì anh nào cũng 'khước từ".
Hi Bạn,
Mình không theo hết câu chuyện nhưng cái này mình đã đụng cũng khá lâu rồi không nhớ chi tiết, nhưng mình cón nhớ Siemens có tài liệu hướng dẫn cực kỳ chi tiết cho cái này, Phải chăng bạn đã không đọc kỹ trước khi đặt câu hỏi ? co nhiều chuyện tuy đã từng làm rồi nhưng chẳng bao giờ có thể nhớ chi tiết làm như thế nào, mọi người chi giúp bạn về hướng đi thôi chứ ko cầm tay chi việc nha bạn.
Bạn có thể làm tut chia sẽ lại việc bạn đã làm thành công không?
đợi chờ 1 câu trả lời.
-