Thành viên cấp 1
Có phải PLC hỏng hay không?
Bên em có 1 bộ PLC S7-300 CPU 313C-2DP. Nó vẫn chạy bình thường, hôm nay em lôi ra và gắn thêm module truyền thông 343-1 lean (thực ra vẫn là của nó, trước đây em tháo ra). Tất nhiên nguồn và đấu nối nguồn là OK, (em chỉ ngại cái giắc nối CPU với module truyền thông nối sai thôi) vậy mà đèn CPU tối om, kèm theo mùi khét. Nghi rằng PLC hỏng (lần cuối cùng em dùng nó cách đây khoảng 4 tháng, vẫn OK và cất vào kho). Em thử tháo module truyền thông ra, cấp nguồn độc lập thì vẫn vậy, tối om. Xin các bác cho ý kiến, trong trường hợp hỏng thì có chỗ nào nhận sửa không? Em ở gần HN.
-
-
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
PLC chẳng đèn nào sáng cả anh ạ, lại kèm mùi khét mới đáng ngại.
Anh ở TP. Hải Dương ạ? Em bên Bắc Ninh
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tranchinhminh
PLC chẳng đèn nào sáng cả anh ạ, lại kèm mùi khét mới đáng ngại.
Anh ở TP. Hải Dương ạ? Em bên Bắc Ninh
Ẹc ko đèn nào sáng mà khét thì chết IC nguồn rôi. Còn lại kiểm tra thêm chắc chắn chết thêm vài em trở, tụ... hy vọng ko chết CPU ko thì khỏi cứu
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Liệu có phải do em nối sai cái giắc ghép CPU và module mở rộng không? mai định lôi em 315 ghép thử vớp CP 343-1 lean, ngộ nhỡ lại sai nữa thì toi. Cái giắc đó có quy định chiều gì không anh nhỉ?
-
-
Thành viên Đồng
ghép đúng thì chả có lý gi mà chập cháy cả. Kiểm tra xem die vùng nào. và kết nối phải chắc chắn đúng điện áp là oke mà
-
-
Thành viên Đồng
u, mình ở TP Hải Dương
-
-
Thành viên cấp 1
Thì nguồn 24VDC, L+ => +24VDC; M => 0V;
Em chắc chắn đã cấp nguồn chuẩn. Chỉ băn khoăn giắc ghép CPU và module mở rộng thôi. Em thấy ghép thế nào cũng vừa nhưng không biết có chuẩn không? Chứ không chập ở đâu được
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tranchinhminh
Liệu có phải do em nối sai cái giắc ghép CPU và module mở rộng không? mai định lôi em 315 ghép thử vớp CP 343-1 lean, ngộ nhỡ lại sai nữa thì toi. Cái giắc đó có quy định chiều gì không anh nhỉ?
Giắc chữ U thì nối sao mà chả được. Ko liên wuan. À cái module CP343-1 Learn đôi khi mất tín hiệu chứ ko chết đâu. Kiểm tra lại đấu nối... bên mình bị nên cái này thì biết
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Chết CPU chứ không phải CP343-1 anh ạ. Căn bản bộ nguồn cho PLC lại là bộ nguồn rời chế từ MBA. Nghe ra bệnh nặng rồi. vậy là giắc chữ U quay chiều nào cũng OK phải không các anh?
-