Chào các anh/chị và các bạn trong diễn đàn
Em đang làm về vấn đề dự phòng cho nhà giữ xe tự động ở cấp độ pc server (1 master và 1 standby) sử dụng Wincc V7.0 sp1. Em sử dụng chức năng Alarm logging để báo cáo và lưu trữ mỗi khi cáo xe vào/ra. khi cả hai máy tính cùng online thì dữ liệu ở cả 2 máy đều đồng bộ, nhưng khi một máy offline rồi sau một khoảng thời gian online trở lại thì nó không đồng bộ dữ liệu được với máy tính kia. cụ thể là như sau
em tăt 1 máy tính server trong khoảng thời gian 10 phút, cũng trong thời gian đó em thực hiện gửi 3 chiếc xe và lấy ra 2 chiếc. sau khi online máy tính kia trở lại thì nó chỉ cập nhật được ở message list còn ở short-term archive list và long -term archive list thì không cập nhật được. Mong mọi người giúp đỡ
Bạn đã tạo chủ đề này rồi và nhắc nhở bạn thêm một lần không nên post bài ở vị trí khác nữa. Như vậy gọi là SPAMMER và nếu tiếp tục thì theo quy định http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=142
hãy cố gắng thì sẽ có người giúp chứ mới làm đã tìm người giúp. Đừng làm chỉ vì điểm gạo
-
-
Thành viên cấp 3
thế nếu sử dụng 2 plc thì có phải dùng 2 mạng điện riêng cấp cho 2 con plc ko ?
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
trison89
thế nếu sử dụng 2 plc thì có phải dùng 2 mạng điện riêng cấp cho 2 con plc ko ?
mạng điện riêng hay chung thì đâu có ảnh hưởng gì đến cấu hình Redundant đâu bạn.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
xuanthuytd
mạng điện riêng hay chung thì đâu có ảnh hưởng gì đến cấu hình Redundant đâu bạn.
hi em đọc kĩ câu hỏi của bạn ngen.
Nêu dùng PLC có redundant thì dùng nguồn có chức năng redandunt.Cái này do siemmen làm,mình chỉ làm được cỡ 10s ah.Nếu bạn nào giỏi làm luôn nguồn redundant.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hongphilong
hi em đọc kĩ câu hỏi của bạn ngen.
Nêu dùng PLC có redundant thì dùng nguồn có chức năng redandunt.Cái này do siemmen làm,mình chỉ làm được cỡ 10s ah.Nếu bạn nào giỏi làm luôn nguồn redundant.
2 plc của mình hoạt động song song mà anh. mình chỉ cần sử dụng thêm ups đề phòng khi mất điện thôi. theo em hiểu là vậy. có gì anh chỉ giáo thêm
-
-
Thành viên cấp 7
Các bác cho em hỏi,việc này có thể mô phỏng được không ? Sau khi cấu hình xong phần cứng , chương trình , download xuống PLC, Sau đó Run cả 2 PLC,rối STOP 1 PLC , nếu PLC còn lại RUN thì việc mô phỏng là đúng.Có thể chứ nhỉ ? Nếu được thì em sẽ bắt tay mô phỏng xem sao , có thể dùng 2 PLC khác nhau để mô phỏng
-
-
Thành viên cấp 2
Hi anh Đỗ Hưng,PLC thì OK nhưng còn cai IM 153-2 thì không được,vì redundant chủ yếu nhờ con ET này, IM 153-2 2BA02-0XB0.Nhưng a làm thử coi,lỡ được thì sao.Để dùng được con ET này thì step 7 5.4 ver 3 trở lên
-
-
Thành viên cấp 3
anh em cho hỏi cái : mình làm đúng theo bài bản mà tại sao khi configure network thì chỉ thấy 2 plc mà không thấy phần rundandency đâu cả
-
-
Little PLC
Bổ sung Software cho hệ thông Redundancy:
http://www.mediafire.com/?23ff5xny4b2yn
Sẽ dần dần bổ sung tài liệu vào đó
-
-
Thành viên Mới
Mấy huynh cho e hỏi PLC S7-400 có thể dự phòng cho PLC S7-400H được không ạ, dựa vào tiêu chí nào để mình biết được là cái nào có thể dự phòng cho cái nào, cảm ơn các huynh nhiều
-