Phải làm thế này:
Phải biết được 50% thì mới biết tiếp 50% nữa.Còn không biết gì cả thì mọi người có trả lời cũng bó tay
Tìm hiểu cách sử dụng I/O Field
Dãi giá trị đọc về là bao nhiêu
Cách scale dữ liệu
Đặt nhiệt độ là 1 chuyện nhưng lấy cái gì để xử lý cho nhiệt độ phòng tiến đến giá trị đặt
Còn nếu xuất phát từ 0% mà vô đây hỏi thì hơi khó mà tiếp thu được lắm
-
-
Thành viên cấp 1
e sử dụng hàm fc105 để chuyển đổi tín hiệu sau đó e dùng hàm so sánh cmp với giá trị mình cần đặt, sau đó e lại dùng tiếp hàm fc106 để chuyển đổi lại để điều khiển. không biết có đúng ko a?tín hiệu vào là tín hiệu dòng từ 4 - 20 mA
-
-
Thành viên cấp 1
e sử dụng hàm fc105 để chuyển đổi tín hiệu sau đó e dùng hàm so sánh cmp với giá trị mình cần đặt, sau đó e lại dùng tiếp hàm fc106 để chuyển đổi lại để điều khiển. không biết có đúng ko a?tín hiệu vào là tín hiệu dòng từ 4 - 20 mA, còn I/O field e cũng đã tìm hiểu qua nhưng e chưa rõ lắm, vì tín hiệu sau khi e so sánh ở dạng MD, nhưng trong WinCc e không tìm ra tag dạng MD. :D có gì mong các bác chỉ giáo
-
-
Thành viên cấp 1
me..........
có bác nào không giúp e với.
-
-
ý tưởng của bạn chuẩn rồi đáy, nếu k thích tag MD, bạn có thể move nó sang 1 vùng nhớ khác, như DB chẳng hạn, rồi tag vào winCC :D chúc thành công !
-