    Trích dẫn Gửi bởi tonghoaan Xem bài viết
    e nghĩ thế này: nếu mình muốn ngừng phát xung PTO hay PWM mình có thể set giá trị time cycle về 0 đc ko?
    Hoặc có cách nào mình dùng 1 tín hiệu I để gọi ctrình ngắt đc không? Mong thầy và các bạn cho ý kiến.
    hi.
    bạn muốn ngừng phát xung PTO/PWM thì chỉ cần reset bit enable cho phép phát xung thôi. bjan xem lại byte điều khiển của nó sẽ rõ.
    còn về ngắt thì dùng tín hiệu từ I cũng được, bạn nên xem lại phần ngắt để chọn event cho hợp lý nhé.

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    hi.
    bạn muốn ngừng phát xung PTO/PWM thì chỉ cần reset bit enable cho phép phát xung thôi. bjan xem lại byte điều khiển của nó sẽ rõ.
    còn về ngắt thì dùng tín hiệu từ I cũng được, bạn nên xem lại phần ngắt để chọn event cho hợp lý nhé.
    Bạn xem ctrình này mình viết đúng chưa?
    http://www.mediafire.com/?7ott0dwhdtltrsi
    Khi mình load vào, vẫn không dừng đc phát xung PWM. Còn hướng dùng ctrình ngắt thì mặc dù đang ở trong ctrình ngắt mà PWM vẫn cứ phát xung. Bạn có thể nói rõ nguyên lý của phát xung PWM không? Vì mình thấy mặc dù ctrình phát xung PWM không đc gọi hay ko có tín hiệu duy trì thì chỉ cần 1 xung kích thì PWM sẽ phát xung liên tục.