    Xin các Pro chỉ bảo:
    Trong dây chuyền xeo giấy của nhà máy chỗ tôi có 23 con Biến tần và 1 con S7-300, 3 bàn OP270, nối mạng truyền thông với nhau. Hiện tai loại biến tấn cũ do Trung quốc cấp từ khi lắp đặt nhà máy có 1 số con hỏng. H hỏi mua loại đó ko có. H muốn lắp loại biến tần khác vào thay thế cho 1 vài con hỏng, siemens hay ABB chẳng hạn. Thì cần phải làm những j. Mong mọi gnuwowif ai biết giúp tôi

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngoisaocodonbkd Xem bài viết
    Xin các Pro chỉ bảo:
    Trong dây chuyền xeo giấy của nhà máy chỗ tôi có 23 con Biến tần và 1 con S7-300, 3 bàn OP270, nối mạng truyền thông với nhau. Hiện tai loại biến tấn cũ do Trung quốc cấp từ khi lắp đặt nhà máy có 1 số con hỏng. H hỏi mua loại đó ko có. H muốn lắp loại biến tần khác vào thay thế cho 1 vài con hỏng, siemens hay ABB chẳng hạn. Thì cần phải làm những j. Mong mọi gnuwowif ai biết giúp tôi
    - Bạn xem lại thông số kỹ thuật của loại biến tần mà công ty bạn đang sử dụng.
    - Mạng đang kết nối là mạng gì?
    - Thay thế có cần phải đúng kích thước lắp đặt không?
    Hay ít ra bạn cũng nên cho ít thông tin về loại biến tần mà công ty bạn đang sử dụng, mọi người có thể giúp bạn.
    Thân,
    Tìm lại tôi ngày xưa...

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    -Mạng kết nối là profibus
    -tôi mới về nhà máy, và cũng chưa gặp loại biến tần này bao h. thấy bảo loại này hiếm, Biến tần của hãng SIEI, tên AVy-HGB, con lớn nhất 55Kw, con nhỏ nhất 5kw.

  4. #4
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngoisaocodonbkd Xem bài viết
    -Mạng kết nối là profibus
    -tôi mới về nhà máy, và cũng chưa gặp loại biến tần này bao h. thấy bảo loại này hiếm, Biến tần của hãng SIEI, tên AVy-HGB, con lớn nhất 55Kw, con nhỏ nhất 5kw.
    Chào anh.có 1 số ý kiến như sau :
    +Chọn biến tần : anh chọn loại cùng công suất,đúng loại tải của máy cũ,và có hỗ trợ Profibus,xem xét các tính năng khác có tương thích hay không,ví dụ điện trở xả,thắng...
    +Kết nối phần cứng : phần này thì chắc không cần phải nói rồi.
    +Chương trình PLC : Anh phải có file .GSD của biến tần này,add file .GSD vào phần cứng Step7 manager,cấu hình lại cho đúng địa chỉ,số byte PPO...Sau đó download xuống PLC.
    +Cấu hình biến tần : tốt nhất là có được list thông số của biến tần cũ,và cài tương đương vô biến tần mới được thay.Nếu không có nữa,thì tối thiểu anh phải cài được tất cả thông số motor(quan trọng vì nếu cài không đúng,rất dễ trip,và motor không thọ),tiếp theo cấu hình được thông số mạng Profibus,cấu hình các I/O trên biến tần,cấu hình chế độ chạy cho biến tần....
    Hi vọng sẽ giúp anh hình dung hơn về những gì cần làm.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cảm ơn mọi người nhiều, trong quá trình làm có gì khó khăn mình sẽ nhờ tiếp, xem ra cũng không đơn giản nhỉ, Bọn TQ quái dị thật, nó dùng toàn cái hiếm, dùng luôn biến tần của siemens ngay từ đầu thì có phải nhàn ko

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    hồ chí minh city
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Biến tần anh muốn thay thế được dùng để điều khiển động cơ DC hay AC. Nếu anh dùng siemens thì khuyên anh nên dùng sinamics (biến tần mới nhất siemens) có thể đáp ứng mọi dãi yêu cầu của anh. Dùng sinamics để được sự hỗ trợ tốt nhất và về lâu dài có thể thay thế được. Bởi các dòng biến tần cũ của siemens dần ít sản xuất nên giá thành hơi đắt. Nếu cần hỗ trợ cài đặt thì liên hệ em qua email: [email protected]

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Mạng profibus thì có thể dùng biến tần Danfoss VLT2800 hay FC300 để thay thế cũng đc.
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  8. #8
    hongminhbv
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi ngoisaocodonbkd Xem bài viết
    -Mạng kết nối là profibus
    -tôi mới về nhà máy, và cũng chưa gặp loại biến tần này bao h. thấy bảo loại này hiếm, Biến tần của hãng SIEI, tên AVy-HGB, con lớn nhất 55Kw, con nhỏ nhất 5kw.
    Với dải công suất của bác thì nên dùng biến tần ABB sẽ tốt hơn vừa đảm bảo về công nghệ và giá thành
    ngoài ra như mình đã làm thực tế thì thấy việc kết nối Profibus giữa s7-300 và biến tần ABB rất đơn giản ( khi mua biến tần họ hướng dẫn 01 lần là nhớ liền ) ngoài ra với các dòng biến tần loại stander của ABB bạn có thể tự làm cáp kết nối máy tính để set thông số và quan sát đặc tuyến tải của biến tần, dòng đặc củng Crand thì phải mua cáp thôi còn phần mềm thì miễn phí rất ok
    - để chọn được biến tần tương đương theo hướng dẫn của bác hưng thì bạn phải lấy được mã cụ thể của biến tần cần thay sau đó download manual của nó về đọc là biết liền
    - thông số cài đặt của biến tần cũ là rất quan trọng nếu trong công ty bạn có một cái máy tương tự hoặc con biến tần bạn muốn thay vận còn hoạt động ( cho phép bạn truy cập được thông số ) thì bạn hãy bỏ thời gian và ghi chép lại toàn bộ thông số cài đặt của nó , sau đó về so sánh với manual xem thông cố nào mặc định thì bỏ qua còn thông số nào thay đổi thì ghi lại và kiểm tra chức năng của thông số đó là gì.
    - nếu có thời gian nên tìm hiểu trước tất cả những con biến tần trong công ty bạn đang có như vậy khi hỏng sẽ có sẵn tư liệu để cài đặt và chọn mua biến tần mới.
    Thân

  9. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bạn chọn thử dòng Sinamics G120 của Siemens xem sao. Mình vẫn thích xài ABB vì nó thân thiện với người dùng. Nếu bạn chọn Siemens thì mình lên cấu hình cho.

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cho mình hỏi bạn ngoisaocodonbkd làm ở công ty nào vậy, sao dây chuyền giống nhà máy mình vậy. Có phải Bách không.