				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
				
					 a a
					
						
							mình muốn chuyển đổi D/A nhưng ko có tín hiệu analog ra, trên đây là file mình gởi, mong anh em giúp đỡ.
 dữ liệu chứa trong D400 và D460 là số thực[/QUOTE]
 
 bỏ tất cả lệnh FLT và thay vào đó là lệnh Mov thi sẽ chuyển đổi được, đồng thời câu lệnh thực hiện còn sai nhiều mặc dù không biết bạn sử dụng modul analog nào, điển hình là khi bạn sử dụng DMUL D310 D306 D315 tức là bạn sử dụng 2 thanh ghi liên tiếp D315 và D316 để lưu trữ kết quả của phép nhân, thì đến khi bạn Mov dữ liệu bạn phải sử dụng DMOV lệnh mới thực hiện đúng
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi dung18, ngày 11-19-2012 lúc 07:36 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
		
			The Following 2 Users Say Thank You to dung18 For This Useful Post:
		
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 Quyền viết bài
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-  
Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				   
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:01 AM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu