    Trích dẫn Gửi bởi trandiem1985 Xem bài viết
    minh co lap trinh plc mitsu cua mot nha may lon cac ban muon tham khao lien he voi minh
    Bạn ơi, nhớ viết tiếng Việt có dấu dùm nhé
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  2. #42
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hoàn toàn hợp lý. Chả thấy đóng góp về chủ đề này. Toàn hỏi linh tinh.

  3. #43
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bạn chỉ cần đánh lệnh PID D114 D1 D50 D80. Là ok mà.

  4. #44
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    hi.
    i have a problem in set up address for channel of ADI module with plc mitsubishi. i can get some instructions from you all here.thanks a lot.

  5. #45
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    how to communicate between got 1000 (hmi of plc mitsu) and cpu of mitsu? need you .

  6. #46
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    do you have genesis software for scada which used in plc mitsu systems.maybe share to me.thanks a lot.

  7. #47
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi popularplc Xem bài viết
    hi.
    i have a problem in set up address for channel of ADI module with plc mitsubishi. i can get some instructions from you all here.thanks a lot.
    Dear.

    Frist you must find out the Manual of module using. In the Manual has intrustion for programming and Example for user.

    Good luck.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #48
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết
    Chào tất cả mọi người, cho mình hỏi đã có ai lập trình cho dòng PLC A171SH cpu hay A172SHcpu dùng điều khiển 1 hay 2 driver motor servo chưa? Nếu đã làm rồi thể cho mình xin cái chương trình mẫu đó được không? Và cả chương trình điều khiển A1SD75M1, M3.

  10. #49
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết
    Got 1000 to FX serial:
    No. Pin of mini-din 8 PLC FX serial Got 1000
    1 connect SDB
    2 -> SDA
    3 -> SG
    4 -> RDB
    7 -> RDA

  11. #50
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết

    Smile a

    mình muốn chuyển đổi D/A nhưng ko có tín hiệu analog ra, trên đây là file mình gởi, mong anh em giúp đỡ.
    dữ liệu chứa trong D400 và D460 là số thực[/QUOTE]

    bỏ tất cả lệnh FLT và thay vào đó là lệnh Mov thi sẽ chuyển đổi được, đồng thời câu lệnh thực hiện còn sai nhiều mặc dù không biết bạn sử dụng modul analog nào, điển hình là khi bạn sử dụng DMUL D310 D306 D315 tức là bạn sử dụng 2 thanh ghi liên tiếp D315 và D316 để lưu trữ kết quả của phép nhân, thì đến khi bạn Mov dữ liệu bạn phải sử dụng DMOV lệnh mới thực hiện đúng
    Lần sửa cuối bởi dung18, ngày 11-19-2012 lúc 07:36 PM.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to dung18 For This Useful Post:


Trang 5 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối