    Lỗi khi Upload chương trình PLC S7-300

    Chào mọi người. Mình có lỗi này ko bít là lỗi gì khi Upload chương trình PLC cho 1 cái máy.

    Các bạn nhấn vào link xem giùm mình, mình ko thấy thanh công cụ để upload hình ảnh lên

    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-39-14AM.png

    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-39-24AM.png

    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-38-24AM.png

    Có bạn nào gặp vấn đề này rồi thì tư vấn giúp mình với. Thanks.


    Mình khẳng định là mình ko thay đổi bất cứ cái gì trong chương trình đó, đó chỉ là nhánh của network 2 mà thui.

    Hiện tại mình cần thêm 1 số lệnh nhỏ nhỏ trong đó, nhưng cái mình lo rằng khi download xuống thì liệu sẽ ra sao, có chạy được hay ko??

    Mình xin nói thêm là chương trình này là do bên Trung Quốc làm nên đừng nói mình đi sang đó mà hỏi nhé, hehe.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenphong Xem bài viết
    Chào mọi người. Mình có lỗi này ko bít là lỗi gì khi Upload chương trình PLC cho 1 cái máy.

    Các bạn nhấn vào link xem giùm mình, mình ko thấy thanh công cụ để upload hình ảnh lên

    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-39-14AM.png


    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-39-24AM.png

    http://i842.photobucket.com/albums/z...11-38-24AM.png

    Có bạn nào gặp vấn đề này rồi thì tư vấn giúp mình với. Thanks.


    Mình khẳng định là mình ko thay đổi bất cứ cái gì trong chương trình đó, đó chỉ là nhánh của network 2 mà thui.

    Hiện tại mình cần thêm 1 số lệnh nhỏ nhỏ trong đó, nhưng cái mình lo rằng khi download xuống thì liệu sẽ ra sao, có chạy được hay ko??

    Mình xin nói thêm là chương trình này là do bên Trung Quốc làm nên đừng nói mình đi sang đó mà hỏi nhé, hehe.
    cái này không biết có giúp đc bồ không ?
    https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Pó tay với pác tran_hieu0983 này, mình nói là mình upload chương trình 1 cái máy Blower của nhà máy... ra, cái máy này nó là của bọn Trung Quốc, mình cần can thiệp chương trình của mình vào trong đó nên mình phải UPLOAD ra, và khi UPLOAD ra thì nó bị như thế, mình ko hề đụng chạm bất cứ gì vào nó hết, mở OB1 là ra bị như thế... Bạn đã hiểu mình chưa??????????

    Mình cũng đã nói rõ ở bên đây rồi mừh http://www.diendanplc.info/forum/forum.php

    Bạn vui lòng xem lại giúp mình nhé.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hehe, mình cũng đã tìm đến phương pháp này rồi, nhưng mà khi check update thì cái lệnh UC FC101 nó biến mất tiêu, hehe. ==> Cách này cũng ko được, nhưng cũng thanks anhlv.ddt nhiều.

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenphong Xem bài viết
    Hehe, mình cũng đã tìm đến phương pháp này rồi, nhưng mà khi check update thì cái lệnh UC FC101 nó biến mất tiêu, hehe. ==> Cách này cũng ko được, nhưng cũng thanks anhlv.ddt nhiều.
    Bạn viết chương trình bị sau mà. Coi lại hình thứ 3 là thấy:
    call
    ....
    ...
    ...
    End call
    Nop 0

    Câu hỏi là bạn call cái gì? Call rồi để đó thì nó đâu hiểu sau cấu trúc chương trình từ đầu rồi. Có thể nếu bạn đầu học tốt nhất học Lad rồi sau này quen sẽ chuyển sang STL thì ok hơn
    Thân chào bạn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://www.diendanplc.info/forum/showthread.php?t=2742
    đâycũng là câu trả lời mình đã nói rồi. bạn cần coi lại tập lệnh STL thì tốt hơn khi muốn sửa lại chương trình
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    http://www.diendanplc.info/forum/showthread.php?t=2742
    đâycũng là câu trả lời mình đã nói rồi. bạn cần coi lại tập lệnh STL thì tốt hơn khi muốn sửa lại chương trình
    Anh hiếu không hiểu ý của cậu phong rồi, cái này cậu ta upload từ PLC lên, Nếu để lader thì sau khi up lên rất nhiều đoạn chương trình sẽ không xem được.
    @ nguyenphong: nếu khi load mà hàm FC đó biến mất, vậy có khi nào riêng code trong đó ngta bảo mật không ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Anh hiếu không hiểu ý của cậu phong rồi, cái này cậu ta upload từ PLC lên, Nếu để lader thì sau khi up lên rất nhiều đoạn chương trình sẽ không xem được.
    @ nguyenphong: nếu khi load mà hàm FC đó biến mất, vậy có khi nào riêng code trong đó ngta bảo mật không ?
    câu trả lời là có ^^. có bảo mật code mà vì có những đoạn code không phải viết bằng STL thường mà viết bằng Source code cho hệ thống. Chứ không lẽ bán cho bạn một cái máy rồi bạn tự chế luôn cái máy khác. mua 1 mà đòi nguyên source code của nó thì nó gài chiêu. Cái này ở việt nam gặp hoài.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #9
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    câu trả lời là có ^^. có bảo mật code mà vì có những đoạn code không phải viết bằng STL thường mà viết bằng Source code cho hệ thống. Chứ không lẽ bán cho bạn một cái máy rồi bạn tự chế luôn cái máy khác. mua 1 mà đòi nguyên source code của nó thì nó gài chiêu. Cái này ở việt nam gặp hoài.
    Thế thì đúng rồi, cái khối FC 101 mà nguyenphong không đọc lên đc đó, nó chính là viết source code cho hệ thống nên không đọc được là đương nhiên .
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cái này là mình Check update theo cái link mà bạn anhlv.ddt tìm được, ko phải là LOAD, hehe, nói vậy để các bạn khác đọc vào ko hiểu lầm.

    Trong cái khối FC101 đó mình mở ra bình thường ko bị gì cả.

    Cái khó hiểu và lạ là tại sao khi UPLOAD về nó lại hiển thị ra đoạn chương trình đó, làm mình ko thể complie được, hehe.

    Có lẽ trường hợp của mình cũng ít gặp ngay cả trang web của siemens theo link của bạn anhlv.ddt tìm được cũng ko thể giải quyết được.