  1. #31
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    hihi. Cảm ơn bạn nhiều. Như vậy có lẽ mọi người sẽ dể dàng hơn với graph.
    Vinh - 0935 501 812

  2. #32
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    46
    Thanked 1 Time in 1 Post
    mình không biết so sánh dieu kien ve thòi gian như thế nào? Bạn có thể giúp mình không?
    Mình viết chương trình khởi động sao-tam giác.đặt action là 20s.nhưng khi so sánh điều kiện thì không biết so sanh cái gì với cái gì?

  3. #33
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Bạn lập trình với S7-200 or 300 .Nếu là S7-200 thì đầu tiên khi nhấn ON thì 1 time (T37) hoạt động giá trị là 20s(200) .( đồng thời sao hoạt động) . Sau đó có lệnh so sánh time (T37 với 200s ) .Nếu thỏa mãn thì cuộn dây tam giác có điện , ngắt sao ....
    S7-300 thì tương tự .
    Nhưng với bài toán này thì bạn cần j phải sử dụng so sánh : khi sao hoạt động thì T37 hoạt động , và khỉ đủ thời gian thì tam giác hoạt động (loại sao )

  4. #34
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi avandetq Xem bài viết
    mình không biết so sánh dieu kien ve thòi gian như thế nào? Bạn có thể giúp mình không?
    Mình viết chương trình khởi động sao-tam giác.đặt action là 20s.nhưng khi so sánh điều kiện thì không biết so sanh cái gì với cái gì?
    Bài này thì là bài toán giảm dòng khởi động. K cần thiết phải dùng bộ so sánh ở đây. Hay là bạn có ý khác gì ở đây?
    Vinh - 0935 501 812

  5. #35
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    46
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xin lỗi mọi người nhé!
    là mình không nói rõ,Với ngôn ngữ LAD,STL thì mình đã biết.Nhưng khi làm thử bằng Graph,thi bị mắc.Khi mình đặt action D (Delay)
    nhưng khi kiểm tra điều kiện có trễ thời gian thì không biết sử dụng thế nào? Mong mọi người giúp đỡ !

  6. #36
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo tôi những ai muốn học tốt PLC nên đọc đường link sau :
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...A7n-t%E1%BB%B1

    Tác giả là thầy Nguyễn Công.SPKT đóa

  7. #37
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi avandetq Xem bài viết
    Xin lỗi mọi người nhé!
    là mình không nói rõ,Với ngôn ngữ LAD,STL thì mình đã biết.Nhưng khi làm thử bằng Graph,thi bị mắc.Khi mình đặt action D (Delay)
    nhưng khi kiểm tra điều kiện có trễ thời gian thì không biết sử dụng thế nào? Mong mọi người giúp đỡ !
    Bạn dùng lệnh D (delay) .Khi bạn gõ chữ D thì bên phải sẽ xuất hiện 2 ô .ô thứ nhất (bên trên )là bít nhớ khi time hoạt dộng xong .Vd là Q0.0 thì khi time hoạt động xong Q0.0 lên 1 .Còn ô cồn lại là khai báo giá trị Time với cú pháp T#..s .Vd T#10s (tức 10s)

  8. #38
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn nguyendien nói đúng rùi đó
    Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mechatronic Center
    Research about Automation
    Address: 161 - 165 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 12, District 5, HCMC.
    Email : Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content
    Phone : 0906341456

  9. #39
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Sài Gòn
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chào vanthanh,

    Theo mình nên có các bước như sau:
    1. Tìm hiểu và nắm rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống (thuyết minh công nghệ)
    2. Phải nắm rõ các tín hiệu ngõ vào: Digital, Analog, NPN, PNP,..
    3. Phải nắm rõ các đáp ứng ngõ ra: Thường đóng hay thường hở, khóa liên động,..
    4. Phải xây dựng một cấu trúc chương trình và tổ chức vùng nhớ để chuẩn bị cho việc triển khai thuật toán.
    5. Khi đã viết có nghĩa là đang triển khai một thuật toán, một chương trình có tiện ích hay không là do cấu trúc còn chạy tốt hay không là do thuật toán.
    Chúc bạn học tốt!

    hpecom.

  10. #40
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Còn theo mình thì: Nắm rõ phần cơ khí -> tín hiệu I/O -> giải thuật tốt -> lập trình chính xác
    Còn 1 điều là phải kiểm tra thật kỹ trước khi download vào hệ thống. Vì nếu có sai sót thì có thể sẽ có nhiều sự cố về phần cơ.
    Chúc thành công.
    Vinh - 0935 501 812

Trang 4 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối